用smart200plc讀正泰dtsu666電表電量數據,modbus通信,數據讀出來了,和顯示的不一樣,是不是格式不一樣需要處理?
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 3276 點
下載積分: 5516 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-01-16
查看li8110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-24 08:39
我覺得拋開“干擾”這個因素,通訊尤其是MODBUS RTU/TCP通訊,真的沒啥可說的了。
外設上要是有顯示信息的界面那就更好辦了。
外設端先確定通訊控制,然后確定通訊參數,最后確定通訊地址。
程序這邊基本都是通用的,你能通訊上別的設備,這個也應該能通訊上,同樣是設定通訊參數,通訊地址。
要是參數不對,你看看故障碼是多少,哪錯了就改哪。另外就是通訊地址了,我用過正泰的多功能儀表,數據地址是按16進制表示的,換算成10進制加1就行了。如果你覺得數據顯示和程序里讀出來的不一樣,那就要看看是不是正確地址。本來你想讀電壓,結果你讀取的地址是功率,那肯定顯示不正確,再就是通訊讀取到的數據基本上都是整數,你要自己看說明書是不是寫了小數點要放在哪。
以上都是我剛接觸“通訊”時候遇到的各種小問題。

主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区三区视频| 国产麻豆视频免费观看| 国产精品第2页| 免费视频99| 国产精品不卡视频| 国产午夜人做人视频羞羞| 国产肉丝袜在线观看| 国产自精品| 国产精品久久久尹人香蕉| 国内精品美女久久久久| 免费高清在线影片一区| 国产精品毛片一区二区三区| 国产r级在线| 精品视频一区二区| 黄www片| 免费国产之a视频| 国产不卡在线| 国产精品美女久久久| 国产视频 一区二区| 久久网欧美| 好色综合| 国产精品免费综合一区视频 | 美女黄色片网站| 久热久热| 国内精品在线观看视频| 成人在线一区二区三区| 黄色毛片a| 国产91综合| 欧美ww| 操 美女视频 免费网站| 激情视频亚洲| 久久美女视频| 久久免费观看国产精品| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8| 成年人的毛片| 久久亚洲精品中文字幕二区| 久久七七| 国产视频三级| 久久伊人精品一区二区三区| 久久久综合网| 国产精品人成在线播放新网站|