非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 国产欧洲亚洲| 免费一级夫妻a| 国产一区二区三区免费视频| 国产综合精品在线| 国产在线91观看免费观看| 国产欧美日韩中文久久| 大狠狠大臿蕉香蕉大视频| 国产成人综合网亚洲欧美在线| 麻豆精品一区| 国内精品久久久久久久久久影视 | 黄色片s色| 国产尤物精品视频| 久青草国产在线视频亚瑟影视| 福利在线看片| 麻豆精品a在线观看| 激情网站免费| 国产美女久久精品香蕉69| 久久免费视频6| 美美女高清毛片视频免费观看 | 国产精品va欧美精品| 国产寡妇树林野战在线播放| 成人h在线观看| 男女一级特黄a大片| 国产 日韩 在线| 国产成人网| 草久在线视频| 美女 福利 网站 视频在线观看| 国产日产亚洲欧美综合另类| 国产美女极品免费视频| 国产人成午夜免视频网站| 免费精品美女久久久久久久久 | 国产欧美亚洲精品a| 久久久久琪琪精品色| 久久国产精品国产自线拍免费| 看全大色黄大色黄大片一级爽| 免费视频一区| 国产精品乱码免费一区二区| 国产在线观看91精品| 久爱免费观看在线精品| 久久综合中文字幕一区二区三区| 波多野结衣在线不卡|