引用
引用第7樓gxtmdb82164于2024-05-16 08:37發表的 :
主軸從modbus接收P2P運動命令,然后從軸和主軸之間通過脈沖連接就行了,沒問題的
呃,不是標準伺服的話。。。
但是你這個等于是IO控制了呀,IO控制了就靠IO去同步唄,倆都用modbus寫好速度啥的,這個通信是異步的,要等待通信完成。一旦參數下發完成了,兩個伺服同步啟動不就行了。
標準伺服的做法是把主軸的編碼器輸出(一般都可以重新設置分辨率啥的)給從軸的脈沖輸入,你這個1:1的,怎么輸出就怎么輸入就完事了,如果有高級應用凸輪之類的,看伺服的具體功能,比如說從軸會比較方便就寫在從軸里,這種情況下,從軸基本上就和主軸是鎖在一起的,主軸怎么動從軸就怎么動,主軸報警或者扭矩限制了,從軸也不會動,同理主軸震蕩了,從軸也跟著蕩而且有可能蕩得更厲害
單純的兩個伺服同步1:1,可以看看伺服是否支持龍門模式,交叉兩個伺服的編碼器實現精確同步
以上所有內容都可以在下面這個網站找到,雖然是針對臺達的伺服,但是看多了,就會發現所有品牌都差不多,最多功能名字不一樣,本質都差不多
https://smartservo.org/cn/2587-2/