樓主  發表于: 2024-06-04 09:52
現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


電氣電工
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 156 點
下載積分: 8945 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-01-16
查看電氣電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:35
用RTU傳輸給PLC寫值,它一次寫16個位,不能精確單對單控制,會引起其它誤操作

引用
引用第1樓donxlr于2024-06-04 10:19發表的  :
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 国产网站在线看| 蜜桃视频黄| 国产麻豆精品原创| 九九九在线视频| 国产一区成人| 狠狠久久综合| 久久精品美女久久| 成人午夜精品久久久久久久小说| 久久亚洲精品玖玖玖玖| 韩国精品福利一区二区| 看日本黄色片| 国产精品自在在线香蕉| 多人伦精品一区二区三区视频| 久久99热精品免费观看动漫| 国产午夜精品视频| 成人福利在线视频免费观看| 国产在线成人精品| 国产一区二区三区免费大片天美| 久久做| 国产成人久久综合热| 男操女视频网站| 久久精品国产99久久99久久久| 久久久久免费| 国产人妖ts在线观看免费视频| 国产片a| 国产一区二区三区福利| 国产精品免费在线播放| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 国产一级理论片| 可以免费观看的一级片| 国产三级视频| 极品三级| 国产高清精品在线| 久久亚洲网站| 国产日韩三级| 麻豆合集| 免费网站日本永久免费观看| 美国黄色a级片| 欧美a在线播放| 火辣福利视频| 女人大毛片一级毛片一|