之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-16 15:36
引用
引用第5樓不知道叫啥啊于2024-07-09 08:37發表的  :


現在用的電機只支持380v,后續項目可以更換

正常運行電流在800-860左右,線纜摸起來有點暖暖的,

380V電機也可以接入690V電路,有變頻器就行。10多年去某紙廠調試,變頻器是690V的ABB ACS800 400KW,可是看電機銘牌就懵逼了,采購買的電機是380V額定電壓。最后把電機繞組改星接將就用了。

主站蜘蛛池模板: 国产 日韩 欧美视频二区| 国产αv| 国产精品视频流白浆免费视频| 久久人| 免费一级淫片| 久久综合热| 成人国产精品一级毛片了| 国产精品v欧美精品∨日韩| 国内精品久久久久久久星辰影视| 精品国产福利在线观看91啪| 激情亚洲| 国产理论最新国产精品视频| 国产丰满主播丝袜勾搭秀| 美女簧片| 精品乱久久| 国产成人综合91精品| 激情99| 福利在线视频观看| 国产熟睡乱子伦视频观看看| 国产视频一区二| 国产高清视频免费| 精品国产美女福利在线| 农村妇女高清毛片一级| 久久久久激情免费观看| 国产综合成人亚洲区| 九九草| 美女18一级毛片免费看| 国产亚洲综合在线| 超漂亮留学生被老外在线播放| 韩国日本香港三级| 国产亚洲亚洲精品777| 国产性感美女| 国产福利精品一区二区| 国产福利91| 德国毛片| 免费一级在线| 久久久国产精品免费| 国产乱子伦在线观看| 精品国产乱码久久久久久一区二区| 成人91在线| 久久国产乱子伦精品免费看|