各位大神,我現在系統里面有兩個帶抱閘的15KW電機,變頻器控制電機,電機抱閘整流器單獨接了兩個380V的交流接觸器。一直用的挺好,就是昨天出現了詭異的事情,接觸器斷電后,抱閘要延時一段時間才關斷。一開始以為抱閘間隙沒有調好,就調整了抱閘間隙,也不行。后來還了新的整流器,也不行。就是接觸器斷電后,抱閘要過一段時間(大約2-3秒)才能關斷。后來實在沒有辦法,給整流器170V直流輸出和抱閘之間接了個接觸器,整流器得電接觸器吸合,整流器斷電接觸器斷開,這樣抱閘關斷的時候才沒有延時。

就是想請教各位,整流器380V輸入已經斷電了,可是抱閘還需要延時2-3秒以后才可以斷電。主要是我明白這個延時是怎么來的?有沒有辦法把這個延時的時間縮短,其實設備一直再用,就是昨天上午用著用著就不行了,好神奇。

這個和PLC控制或者變頻器控制沒關系,就是整流器380V輸入斷開了,抱閘不是立馬關斷,而是要等個2-3秒延時才關斷


ps:咨詢了賣抱閘的廠家,廠家說有快速型整流器,就是把整流器中的二極管換成了場效應管,這種快速整流器的關斷時間會比普通的整流器快多少
[ 此帖被huhu2021在2024-08-19 10:22重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 黄 色 成 年人在线| 国产毛片黄片| 国产精品护士| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97| 女女同性一区二区三区四区| 国产拍在线| 老司机日日摸夜夜摸精品影院| 狠狠久久综合| 国产精品21区| 久久99久久精品国产只有| 国产三级91| 国产亚洲精品美女久久久| 男人天堂网页| 久久黄色视屏| 国产精品成人观看视频国产| 国内永久第一免费福利视频| 国产在视频线在精品| 国产91免费| 久久系列| 国产精品女仆装在线播放| 波多野结衣一区二区三区高清在线| 韩国三级在线高速影院| 成人亚洲精品| 久久99免费| 美女网站视频色| 成人h在线播放| 黄色片免费网站| 国产成人一区二区三区精品久久 | 国产美女网站| 国产91在线免费观看| 国产一级片免费观看| 国产精品久久久久久久久 | 九九精品在线| 久久精品国产只有精品6| 免费在线日本| 韩日福利视频| 毛片黄片一级片| 久久99国产综合精品| 国产福利91精品一区二区三区| 成人h在线播放| 国产jk在线观看|