螺絲刀1234
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
兩臺 臺達 B3伺服 做圓弧動作 用一臺FX2N-20GM 控制。看了 2N-20GM手冊 參數11脈沖輸出格式 0為正向反向旋轉模式,1為 脈沖+方向 (不可插補)。 查看了脈沖輸出圖和臺達B3伺服脈沖輸出圖 。 問題一 ;臺達B3有 AB相輸入差動輸入和脈沖+方向。不知B3差動輸入怎么和20GM接線(看了臺達脈沖形式和20GM不一樣) 問題二;20GM脈沖+方向能不能圓弧插補(手冊顯示不可以) 感謝 [ 此帖被螺絲刀1234在2024-08-23 12:33重新編輯 ] |
---|---|
|
nbhysfg
級別: 探索解密
|
FX2N-20GM 差分輸出?集電極開路200K, 正反脈沖串指的是 正轉時FP輸出,反轉RP輸出,,20GM脈沖+方向能不能圓弧插補,用正反脈沖不就可以了,B3也設成正反脈沖,這個不是這年時代的產品,三菱不會技術支持的 |
|
---|---|---|
|
nbhysfg
級別: 探索解密
|
圖片:
VIN-----24V, COM5/9----0V, FP------41, RP-----37, 24V------35--36,就這么簡單,看說明書,如果按你這么接,說不定驅動都壞了 |
|
---|---|---|
|