森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
各位大佬 第一次用S7-1500 配置是CPU 1511-1 PN +接口模塊ET200SP IM155-6 PN+輸入模塊ET200SP 16DI, 24VDC。客服告訴我只能接PNP型的。現在我的傳感器都是買的NPN型的 ,不更換傳感器和加繼電器有其他辦法解決嗎 ?求大佬門指導指導!感謝 |
---|---|
|
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
|
西門子不是可以NPN 也可以PNP嗎 怎么這個就不行了呢 有大佬指導指導不? 感激不盡 |
---|---|
|
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
|
感謝指導 我以前就是用200SMART用順手了 第一次用1500 和ET200SP 沒注意極性問題 我現在在聯系更換光電中 非常感謝 |
---|---|
|