各位,現在用PLC控制伺服電機走定位控制,外部接光柵尺測量實際機械位置,PLC里該怎么處理呢?是PLC定位指令完成后,判斷外部位置跟PLC位置,有差值,在做一次定位,這個方法比較慢,需要高速運動,每次判斷太費時間?有沒有什么PLC可以實現定位過程中自動比較判斷位置的指令?
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 812 點
下載積分: 11 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-01-15
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 70天前
1、是的換個全閉環的就可以了 而且程序變得更簡單了
2、換句話來說 就是變頻器可以接電機尾部編碼器+SSI或者其他絕對值編碼器(比如你說的光柵尺或者激光  或者條碼帶等)
3、如果想復雜點,那你就自己編寫S曲線,進行定位,但效果不會很好(我見過許多吹牛皮的都說沒問題,但實際用起來并沒有變頻器或者伺服自帶走位置的流線型更好)
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。

主站蜘蛛池模板: 美女免费观看一区二区三区| 国产欧美综合在线观看第七页| 精品人妖chinese国产人妖| 久久精品动漫网一区二区| 国产成人精品一区二三区2022| 精品老司机在线视频香蕉| 国产高清在线不卡| 国产v综合v亚洲欧美| 国产69精品久久久久妇女| 成人国产精品一区二区网站 | 久久鬼| 国产一区二区色淫影院| 欧美4444| 国产三级a三级三级天天| 快播久久| 国产一区二区免费| 国产精品资源在线观看| 国产一区二区三区在线观看视频 | 久久亚洲综合伊人| 国产大片中文字幕在线观看| 久久久久综合| 国产在线一区视频| 国产91久久最新观看地址| 男女视频在线观看网站| 波多野一区| 福利理论片午夜片| 成人黄色三级| 国产三级精品三级| 不卡精品国产_亚洲人成在线| 久久久久亚洲日日精品| 久久久久成人精品免费播放动漫| 国产欧美久久久精品影院| 国产一级毛片视频在线!| 国产精品一级片| 成人亚洲综合| 激情毛片视频在线播放| 国内精品久久影视免费| 狠狠干精品| 国产福利在线网址成人| 成人无高清96免费| 久久精品国产亚洲7777|