樓主  發表于: 2024-11-12 17:07
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 796 個
工控威望: 1174 點
下載積分: 454 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-04-01
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-13 13:19
一勞永逸:
不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~

主站蜘蛛池模板: 国产区人妖精品人妖精品视频 | 国产成人综合在线 | 久久国产精品最新一区 | 久久99中文字幕伊人 | 国内精品久久久久久久97牛牛 | 成人国产免费 | 国产v精品成人免费视频400条 | 成人一级视频 | 高清成人| 古装一级无遮当一级毛片 | 国产欧美日本在线 | 久久精品毛片 | 久久久久大香线焦 | 黄色亚洲网站 | 黄色aa一级片 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 国产福利一区视频 | 精品福利在线视频 | 国产一级内谢a级高清毛片 国产一级片免费看 | 男女交性粗大视频播放 | 国内一级一级毛片a免费 | 国产青草视频免费观看97 | 国产3级在线观看 | 免费一级淫片 | 国产综合一区二区 | 国产综合在线视频 | 国产一级特黄a大片免费 | 国产一区在线视频 | 国内精品视频 | 嫩草影院在线观看精品视频 | 好湿好紧好痛a级是免费视频 | 国内精品视频九九九九 | 免费观看欧美成人h | 大学生一级毛片高清版 | 久热这里只精品99国产6_99 | 国国产自国偷自产第38页 | 久久99精品久久久久久青青91 | 免费jzzjzz在线播放视频 | 国产福利小视频在线观看 | 国产日韩片 | 九九99靖品 |