各位大佬好
我要寫個程序檢測產品是否正常,但是到了第5步時遇到困難,在此請各位大佬幫忙看下,非常感謝。

ooyywwtt
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 84 點
下載積分: 763 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2024-12-06
最后登錄: 2025-04-16
查看ooyywwtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-04 15:54
引用
引用第7樓bolejin于2024-12-27 21:01發表的  :

謝謝,和你的想法一樣。

我弄過類似程序,樓主現在的理解是對的,但是如果按照圖片這么寫,考慮工件流過來時候不一定是平穩過來,存在一邊先接通一邊后接通會存在延時差。肯定會發生誤報,樓主做的這個檢測開始是沒有問題的,但是你能確保每次工件流入一排sensor都能同時ON嗎。         給幾個建議給你,僅供參考不喜勿噴。1.如果工件比較大比較長,就要考慮sensor不同時感應的情況,并且考慮搬入和搬出兩種檢測情況,第一種搬入情況你沒考慮的,你可以把臨近的sensor兩兩一組,設定同時ON時間,例如:有1-20個感應器,那么1和2之間必須在0.2S內接通則不發生NG,否則NG,這是搬入檢測情況。 2當sensor全部ON后,還是同樣方式:1-20個sensor,任意OFF后,設定時間內必須全部OFF,否則NG,這是搬出時檢測情況。這樣誤報會減少并檢測更精準。

主站蜘蛛池模板: 国产九色 | 国产三级网站 | 国产精品久久久久乳精品爆 | 国产精品黄 | 国产日本欧美高清免费区 | 国产青青青 | 福利视频欧美一区二区三区 | 国产成人深夜福利短视频99 | 国产精品秒播无毒不卡 | 国产一国产一有一级毛片 | 国产精品吹潮在线播放 | 国产三级在线观看视频不卡 | 久久综合成人 | 精品在线免费观看 | 成人精品网 | 国产情侣一区二区三区 | 韩国黄色a级片 | 国产麻豆媒一区一区二区三区 | 国产精品区一区二区免费 | 农村寡妇一级毛片免费看视频 | 久久久国产精品四虎 | 国产精品久久久久免费视频 | 久久伊人在 | 国产精品二区三区免费播放心 | 国产精品白丝在线观看有码 | 麻豆精品a在线观看 | 国产人成精品午夜在线观看 | 国产jk在线观看 | 免费人成又黄又爽的视频网站 | 国产成人性色视频 | 久草视频一区 | 国家一级毛片 | 久久久久久久国产精品视频 | 久久久精品国产免费观看同学 | 久久777国产线看是看精品 | 黄色网址播放 | 精品国产成人高清在线 | 国产综合精品久久久久成人影 | 国产无套露脸大学生视频 | 黄视频在线观看网站 | 国产国语一级a毛片高清视频 |