我用三菱spd指令編程,測量設備的轉速程序如下
ld x000
spd x001 k100 d0
mul k360 d2
x001為接近開關,每一脈沖表示一圈。在10秒內檢測到的脈沖數乘以360為每小時的轉速。但在實際中d0中沒有數值顯示,是否是頻率太低達不到要球,請教各位高手,問題出在何處。
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-24 16:47
spd指令占3點軟元件,你的那個d2是用來計剩余時間的。
你的上面那個“mul k360 d2”指令不完整,不知道是不是改變了d2的值。
建議不要用d2,換成別的。
詳細說明看編程手冊
混灌水區的!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-24 16:59
spd x001 k10000 d0             時間是ms單位,K10000才是10S
mul k360 d0  d10                  d0是速度d2不是

以上不知對否,你試試。
混灌水區的!

主站蜘蛛池模板: 免费视频一级片| 国产视| 美日韩一区二区三区| 国产在线一二三区| 国产乱子视频| 免费国产成人α片| 成人综合网址| 精品一区二区三区在线播放| 久久88台湾三级香港三级| 国产乱辈通伦影片在线播放| 狠狠色色综合网站| 国产综合网站| 国产精品1区2区3区在线播放| 久久精品国产免费| 美女免费福利视频| 国产午夜精品不卡观看| 久久精品免费视频6| 精品视频在线观看视频免费视频| 成人四虎| 久久中文字幕综合不卡一二区| 国产成人精品高清不卡在线 | 高清精品一区二区三区一区| 国产视频二| 国产樱花私人影院| 久久99中文字幕久久| 国产成人综合精品一区| 国产欧美在线观看不卡一| 精品视频在线看| 久久国产网站| 成人片免费看| 成 人 黄 色 视频 免费观看| 国产91啦| 国产资源免费观看| 久久伊人精品一区二区三区| 国产高清在线精品一区二区三区| 黄色在线观看www| 精品国产中文字幕| 久久久久9999| 国产成人综合95精品视频免费| 国产zzzwww在线观看视频| 久久亭亭|