請各位高手指教:
    10~30VDC接近開關與plc連接時,如何判斷用PNP還是NPN???謝謝!!!

首先找到接近開關的電源端和輸出端。如果是兩線制,則應該有+VDC端、輸出端)或者“-”端!對于源型輸入的PLC例如莫迪康、西門子等(看看你是采用何種PLC)你可以將PLC自帶的+24V傳感器電源聯接于+VDC端!接近開關的輸出端就可以聯接于PLC的輸入端!對于源型輸入的PLC,一旦接近開關動作,PLC輸入端就會得到略小于PLC傳感器電源的直流電壓,從而使PLC開關量輸入有效!對于三菱等PLC,由于它接收漏輸入,故接近開關電源端應聯接于輸入端(例如X10),而輸出(或者是“-”端應聯接與電源地端,一旦接近開關動作,接近開關輸出變低(或者接近地電位),就使得PLC輸入有效!
三線式的接近開關必須聯接傳感器的正電源和地端!
傳感器電源必須與接近開關的電源屬同一電源或者應該有電流形成回路才能工作!三菱則不必區別,因為它的開關量輸入已經自帶電源了!
需要注意:有些接近開關雖然為兩線式,但有三根線,其中有一根是屏蔽線,應區別開來!

總結:對于PLC的開關量輸入回路。我個人感覺日本三菱的要好得多,甚至比西門子等赫赫大名的PLC都要實用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC從歐美那兒學來技術并優化設計,作到:
1、采用漏輸入,輸入端本來就設計為對地短路就引發開入有效!不會對電源系統構成危害,也不會由于電源故障影響其他輸入回路的正常工作!
2、采用源輸入,是共電源輸入端。在工程實際應用中往往有太多的電纜,你可能無法保證電纜的相互接觸、破損,說不定共電源的開關量線路會無意接觸到設備地、外殼、其他地電位。因此可能斷路電源供應回路。造成電源損壞或者燒掉保險,從而可能影響其他輸入回路的正常工作。除非,每個輸入回路加保險……應用成本較高也容易出現其他故障!
  以上絀作僅自身體會,算是拋磚引玉!歡迎交流!
[ 此貼被zyfzxh在2008-07-28 12:16重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 毛片免费永久不卡视频观看 | 国产在线喷潮免费观看 | 国产美女高清片免费观看 | 国产伦乱 | 看一级特黄a大片国产 | 精品国产理论在线观看不卡 | 国产99小视频 | 国产美女视频免费观看的软件 | 国产亚洲精品第一综合另类 | 国产精品久久久久免费视频 | 国产人妖 | 国产小视频免费在线观看 | 国产91欧美 | 狠狠综合| 免费网址在线观看入口推荐 | 国产精品欧美在线观看 | 国产成人精品微拍视频 | 国产精品成人免费观看 | 国产成人精品午夜在线播放 | 久久精品国产99国产精品澳门 | 福利一区二区 | 免费一级黄 | 毛片tv| 久久久全国免费视频 | 国产ts人妖一区二区精品 | 美女视频一区二区 | 韩国最污禁网站免费观看 | 国产精品第2页 | 精品国产综合区久久久久久 | 国产青涩 | 国产成人精品午夜在线播放 | 久久美乳| 波多野一区二区三区在线 | 国产一区二区三区在线视频 | 国产毛茸茸| 黄色在线小视频 | 成人私人影院www片免费高清 | 看片网站黄色 | 九九九免费视频 | 久久精品亚洲 | 男人的天堂久久 |