如何正確安裝PLC模擬量模塊?
采用下列方法確保安裝正確、可靠:
• 確保 24 VDC 傳感器電源無噪聲、穩定。
• 傳感器線盡可能短。
• 傳感器線使用屏蔽的雙絞線。
• 僅在傳感器側端接屏蔽。
• 未用通道應短接。
• 避免將導線彎成銳角。
• 使用電纜槽進行敷線。
• 避免將信號線與高能量線平行布置。若兩條線必須重合,應以正確的角度相交。
• 通過把輸入信號隔離或選擇外部24 V 電源的公共端作為輸入信號參考點,從而確保輸入信號范圍在技術規范所規定的共模電壓之內。
注意:關于共模電壓
模擬量模塊的允許共模電壓小于12V,所以在使用2線制傳感器的時候一定注意,如下圖
如果將采集電流點選在M側,信號的電壓和供電的M采用共同的參考點,共模電壓為信號電壓,符合要求;而當采集點選在24V 側,共模電壓為24V,超出12V,模塊不能正常工作。


hugo6713
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hugo6713的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-03 15:21
最近要修改設備正好需要,謝謝大大了

主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区三区四区| 九九这里有精品| 免费一级毛片在线观看| 国产精品怡红院在线观看| 成人免费片| 国产成年网站| 国产无套在线播放| 久久综合一区| 黄色网在线| 久久久久久久综合狠狠综合| 国产一区二区精品在线观看| 福利视频亚洲| 国产一级免费在线观看| 免费jizz在线播放视频高清版| 精品一区二区高清在线观看 | 国产三级精品视频| 精品国产麻豆| 国产精品jizzjizz| 国产精品不卡高清在线观看| 国产欧美在线观看一区二区| 国内不卡一二三四区| 免费一区二区三区在线视频| 美日韩黄色片| 美女视频在线观看黄| 麻豆国产在线视频| 国内不卡一二三四区| 精品国产一二三区| 精品国产一级在线观看| 国产成人宗合| 免费污的网站| 国产免费福利| 男女午夜免费视频| 精品久久网| 国内精品久久久久久网站| 国产原创巨作精品| 男女一级做片a性视频| 波多野结衣在线一区二区| 国内视频在线| 国产高清在线精品| 国产精品久久亚洲不卡动漫| 国产精品欧美亚洲韩国日本|