求助:在用觸摸屏時,是下定義I/O好點,還是先寫人機界面好點?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4980 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-30 18:35
由用戶期望達到的功能去規劃PLC程序,然后依據PLC的變量對人機所使用的功能進行設計。

此為從下往上的設計。

同樣,也可以先行寫人機的程序,然后寫PLC的程序,此為從上往下的設計。

從下往上的設計會使得人機的設計局限于PLC所規劃,從上往下會發現增加功能會變得非常的繁瑣。

沒有特定的設計方法,完全取決于個人的習慣而已。

但是就目前的自控技術的發展情況來看,知名的PLC廠商,如西門子,富士等,都可以在觸摸屏上直接讀取PLC的變量,也就是說,目前主流廠商都支持從下往上的設計方式,正因為如此,為了減少設計的工作量,建議樓主適應廠商軟件的便利性,也從下往上設計吧。

以上~~~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(langzimuzhou) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 成年美女黄网站小视频| 德国最新精品性hd| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 国产最新进精品视频| 免费一级片视频| 久久第一页| 国产高清自产拍av在线| 毛片视频大全| 成年女人免费看一级人体片| 免费一级录像| 久久精品国产2020| 二区视频在线| 久久精品视频大全| 国产精品久久久久久免费播放| 草草线在成年免费视频网站| 精品国产专区91在线尤物| 久草性视频| 国产一级在线观看视频| 久久精品国产99久久久| 国产精品一区二区综合| 国产酒店自拍| 国语自产偷拍精品视频偷最新| 国产不卡视频在线观看| 久久久免费精品| 国产jk视频| 久草青草| 国产在线观看福利| 国产一级片视频| 国产精品99r8在线观看| 国产91精品在线观看| 免费一级特黄视频| 国产精品久久天天影视| 国产欧美日韩在线视频| 国产熟睡乱子伦视频观看软件| 不卡在线一区| 久久专区| 国产福利一区在线| 毛片区| 国产黄色片网站| 国产成人美女福利在线观看| 插得好爽|