在三菱PLC中,如果用PWM指令該怎樣控制變頻器的序列脈沖?是改變PWM指令的脈寬,還是周期?怎樣改變?是不是還有別的指令也可以達到同一目的?請詳解。
謝謝!獎積分。

期待中……

nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 14:03
一般有三種控制方法吧 一:就是端子排控制的 這種是有級調還,成本低但效果差  
                     二:模擬量控制  這種方法控制效果好,可實現無級調速,但要加一個模擬量模塊 貴
                     三:用485通迅控制,這種方法能達到第二種的效果(反應稍微慢一點),而且價格也便宜,程序麻煩點,如果用FX3U就有直接和變頻器通迅的指令,簡單方便。
                    當然也可以用手動面板控制!
有些變頻器還可以與編碼器配合達到精確的定位功能
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 精品福利| 华人91视频| 国产v综合v亚洲欧美| 来吧亚洲综合网| 成人黄色毛片| 国产精品视频观看| 美女亚洲综合| 国产香港一级毛片在线看| 国产亚洲视频在线| 久久一级毛片| 免费观看黄色a一级录像| 国产日韩欧美成人| 国产精品第6页| 国产精品免费大片一区二区 | 国产精品久久久久久久伊一| 久久不卡视频| 精品免费在线视频| 波多野结衣手机视频一区| 国内精品一区二区三区αv| 久草操| 国产在线播放一区二区| 国产大片好看免费播放| 国产精品不卡高清在线观看| 久久一精品| 久久精品视频2| 久久精品久久精品国产大片| 久久国产乱子伦精品免| 精品国产美女福利到在线不卡 | 国产一成人精品福利网站| 久久99网| 精品剧情v国产在免费线观看| 精品国产综合区久久久久久| 黄色伊人网| 国内自拍tv在线| 国产成人亚洲精品无广告| 国产亚洲福利| 国产精品视频区| 大学生久久香蕉国产线观看| 国产黄色网| 黄色aa一级片| 国产一国产一级毛片古装|