請教下各位大俠:
    

關于斷路器容量的選擇,我個人認為是依靠負載的來進行選擇的,比如說:二次回路有一個PLC(大概50W??按0。25A算),一個24V的直流電源輸出是2.0A的電流(這里把電磁閥的電流都算進去了), 那樣的話我就用3A的斷路器就夠了嗎???
    

還有一個問題,假如我們買的設備標記是150VA,那是多少瓦呢?  是不是根據我們廠的功率因數來算,如果我們廠的功率因數是0.8,那此設備的功率是150*0.8=120W???       現在的設備怎么都標記VA,而不標記W了呢 ??我認為標出有功功率也不是不可以吧
  


菜鳥求教~~
對生命永遠熱情!!
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-15 19:09
VA是視在功率,W是實際功率~!
W<VA
[img]Http://m.fazsys.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]

主站蜘蛛池模板: 成视频年人黄网站免费动漫| 六月婷婷视频| 国产精品九九| 免费一级欧美片在线观免看| 麻豆精品国产免费观看| 黄色人妖| 久久精品国内一区二区三区 | 高清性色生活片欧美| 波多野结衣与黑人激情大战| 国产精品免费_区二区三区观看 | 免费一级片视频| 黄色一级视频| 久操视频在线免费观看| 久草视频一区| 国产美女做a免费视频软件| 国产三级精品三级| 久青草国产高清在线视频 | 九九国产精品视频| 黄色片视频免费| 韩国精品福利一区二区| 国产在线观看免费视频软件| 国产成人精品曰本亚洲| 国产精品v在线播放观看| 国产成人免费片在线观看| 高清一级做a爱过程不卡视频| 国产欧美视频在线观看| 国内精品视频 在线播放| 立即播放免费毛片一级| 国产线视频精品免费观看视频| 久久精品成人欧美大片免费| 国产日韩一区在线精品欧美玲| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 激情97| 九九导航| 精品免费在线| 超清国产粉嫩456在线免播放| 国产成人禁片在线观看| 狠狠澡夜夜澡人人爽| 免费在线观看一级毛片| 国产精品久久毛片| 成人1234|