xxscwsry
三人行必有我師!
級別: 略有小成
|
Quote:引用第21樓wsir123于2007-07-02 15:26發表的 : 我公司FX2N的PLC幾百臺,T 的多一點,R的少一點,經常有壞的,不過,我買有備用,壞了,用烙鐵和吸錫器幾分鐘就搞定了。 同時,要注意,需轉接的點一定不能省,否則,你就經常換,只當老板給你掏錢,練拆裝技術啦。 某個觸點經常壞,那只能說明與該觸點連接的線路有問題(或者說不匹配),應當改進這部分不合理的電路才是最好的解決辦法。否則經常壞,雖然可以修好,但畢竟會影響生產工作的。 |
---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
|
廠里也有一臺設備也PLC一點不行, 還是接了接觸器搞定,這個沒有什么 |
---|---|
|
kaixiangjun
級別: *
|
呵呵,我也來個歪門的. 以前我們公司的一臺機器由于位置,由于機器的接線顏色沒有嚴格按照標準,在三相四線中黑色弄成火線,我錯誤把它當成零線,結果可想而知-------------------LG的PLC一陣青煙,完了!!!!!!!!結果我被BOSS叼了一頓.后來,我索性來過死馬當活馬醫,拆開PLC,發現壓敏電阻炸了!!!!清除,裝上,再通電220VAC,一切OK!!!! |
---|---|
|
wazhfs
有壓力才有更好未來
級別: 略有小成
|
路過 !果然是高人 佩服佩服 不過還要加強學習哦 用電腦改2分鐘就OK了 |
|
---|---|---|
|