現在有兩臺FX2N系列的PLC,想要它們之間相互交換數據應該怎樣編程。
請各位大師指教,指教。!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11198 分
在線時間: 9711(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-18 10:09
通過主從方式進行通訊,

如果使用高速通信模式(RS422)的話,僅有D490,D491,D500,D501具有數據共享功能。

因此建議你使用一般通訊速度模式(RS485)通訊模式。

對于主站可以用到的特殊繼電器     從站可以用到的特殊繼電器
   M800~M899(讀寫)             M800~M899(只讀)
   M900~M999(只讀)             M900~M999(讀寫)
   D490~D499(讀寫)             D490~D499(只讀)
   D500~D509(只讀)             D500~D509(讀寫)
上表已經很明確了,主站通過可讀寫的寄存器寫入,從站讀取。
比如,主站 LD X0 OUT M800
           從站 LD M800 OUT Y1
那么,這種情況下,主站X0按下,從站輸出Y1.

這里要注意的是:當特殊繼電器M8070=ON時,該PLC為主站,當M8071=ON是,該PLC為從站,同時設定為主站或者從站將導致不能通訊。

以上

主站蜘蛛池模板: 免费的毛片视频 | 国产精品98福利小视频 | 精品国产免费观看一区高清 | 国产高清美女一级a毛片 | 久热伊人| 国产专区自拍 | 国产成人手机在线好好热 | 国产午夜人成在线视频麻豆 | 久久网页| 老司机成人精品视频lsj | 福利在线一区二区 | 精品亚洲视频在线观看 | 黄色片网站大全 | 九九久久精品视频 | 精品国产美女福利在线 | 国产三香港三韩国三级不卡 | 精品国产96亚洲一区二区三区 | 久草婷婷 | 国产高清视频在线播放 | 久久精品免费一区二区视 | 成人精品亚洲 | 久久88| 久久精品一区二区三区中文字幕 | 可以免费看毛片的网站 | 麻豆国产人免费人成免费视频 | 国产亚洲欧美在线中文无广告 | 国产一区在线免费观看 | 国产精品久久久久久久久久影院 | 久久本道久久综合伊人 | 久久国产亚洲高清观看5388 | 大香网伊人久久综合网2021 | 免费国产caob视频 | 波少野结衣色在线 | 国产欧美精品三区 | 成人久久18免费网站入口 | 国产欧美成人 | 九色蝌蚪在线观看 | 国产成人lu在线视频 | 成年人在线免费播放 | 成年人视频免费网站 | 老湿影院福利 |