OMRON PLC中的SFT指令數據輸入的內容通斷的長短與移位信號輸入的內容有沒有關系(是不是這樣子的了,當數據輸入接通每移位信號接通一次對應后面的內容就應為一次:問題是數據輸入接通的長短與每執行一次移位信號有沒有關系?有關系是怎么樣的啊!)謝謝指導!!!!!!!
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1582 點
下載積分: 13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2021-07-18
查看smallnick的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-25 09:28
不知道我有沒有看懂你的問題.
你是想問SFT觸發信號要ON多長時間嗎?
如果一直ON的話,PLC每掃描一個周期,SFT就移動一次.
所以一般觸發信號會是一個由每個掃描周期而產生的.這個指令早期@系列的PLC經常用,而現在多用STEP替換.附件是一段SFT程序,你可以模擬運行看看.
附件: sft.rar (3 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 免费a一级毛片在线播放| 国产成人教育视频在线观看| 成人国产免费| 精品久久不卡| 国产亚洲精品第一综合另类| 免费的毛片视频| 国产在线播放免费| 成人午夜免费观看| 黄色美女视频在线观看| 国产成人久久久精品一区二区三区| 国内精品久久久久影院不卡| 久久996热精品xxxx| 久青草国产高清在线视频| 国产最新精品视频| 国产伦精品一区二区三区| 国内一级特黄女人精品毛片| 国产精品久久久久久久| 国产美女一级片| 国产在热线精品视频国产一二| 黄色毛片三级| 国产91麻豆精品| 国产一区二区视频在线播放| 国产一级强片在线观看| 国产福利资源在线| 国产亚洲精品自在线亚洲情侣| 久久国产乱子伦精品免费看| 国产一级性片| 卡通动漫精选国产欧美| 精品影视网站入口| 国产精品视频自拍| 精品一区二区久久久久久久网精| 成人看片黄a在线观看| 国产男女爱视频在线观看| 鲁鲁夜夜| 成熟亚洲毛茸茸| 国产成人丝袜视频在线视频| 国产www在线播放| 免费一级在线| 国产ts人妖一区二区精品| 久久精品国产精品亚洲蜜月 | 国产三香港三韩国三级不卡 |