思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

海子在1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海子在1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-12-28 17:40
5.5KW的電機需要配多大的空開
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-28 18:40
D20A足夠了
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-28 19:03
引用
引用第4樓隨便聊1于2008-12-28 18:45發表的  :
一般是這樣計算5.5乘以2.5得出來就是了

這樣的算法肯定是錯的,照你的說法5.5KW的只要5.5*2.5=13.75A,四舍五入14A ,而5。5KW的電機一般11A左右,如果用14A斷路器,肯定跳閘。還是我來告訴你吧,如果用的是微型斷路器的話,一般取電機額定電流的2倍左右。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 国产素人在线| 国产做a视频免费观看| 国产精品短视频免费观看| 国产在线精品网址你懂的| 国产视频久久久| 国产自偷自拍| 国产亚洲欧洲一区二区三区| 国产亚洲小视频| 免费黄色成人| 久久99热精品| 国产精品久久久久久影院| 黄网站在线播放| 激情五月网站| 国产精品黄色| 久久中文精品| 国产精品人成| 国产综合视频在线| 国产精品综合在线| 国内激情视频| 成人片在线视频| 国产婷婷色一区二区三区深爱网 | 成人久久久久久| 国产一区二区三区免费| 国产ts在线视频| 国产精品久久1024| 久久91综合国产91久久精品| 黄色片视频在线观看| 国产的一级毛片完整| 黄色片网站视频| 男人天堂久久| 成人片免费看| 久久成人精品视频| 国产麻豆精品aⅴ免费观看| 国产手机在线播放| 极品美女久久久久久久久久久| 欧美a在线播放| 久久国产精品永久免费网站| 九色在线看| 久久精品视频一区| 九九热播视频| 精品视频在线观看一区二区三区|