樓主  發表于: 2008-12-30 18:43
        我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
    3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
        損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地  
  系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
    
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-30 23:37
估計是電壓過高問題,因不是全負荷,可以把發電電壓降低點,用發電機發出來的電質量不太好,不要經常啟動大負荷的設備,不然對于電源要求比較高的設備產生很大的影響
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420

主站蜘蛛池模板: 精品国产欧美精品v| 精品视频在线免费观看| 国产18视频| 国产青草| 免费精品美女久久久久久久久久| 国产吧在线视频| 女同性天堂在线播放| 国产精品网址| 国产麻豆视频免费观看| 黄色网址 在线播放| 福利永久| 玖玖福利| 成人日韩精品| 国产欧美一区二区三区免费看 | 国产专区青青草原亚洲| 精品久久久久久18免费看| 成人一级黄色片| 精品国产91| 九九热精| 国产精品特级毛片一区二区三区| 久久国内精品自在自线观看| 国产一区二区三区欧美精品| 国内精品视频在线| 成人四虎影院| 久久亚洲综合网| 国内精品自在欧美一区| 九九爱www高清免费人成| 二区三区在线观看| 国产91观看| 国产免费怡红院视频| 国产四虎| 国产成人精品无缓存在线播放| 久草免费在线视频| 古装无遮挡一级毛片| 免费av一区二区三区| 国产精品久久久尹人香蕉| 国产一区免费在线观看| 久久99久久99| 国产日韩欧美在线一区二区三区| 久久精品国产精品亚洲艾| 国产特黄特色一级特色大片|