        我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
    3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
        損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地  
  系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
    
會跑的樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會跑的樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-31 18:19
謝謝大家,故障已查出,以上大家說的都有道理,電壓不穩定是其一,中性線末連接變壓器中性線是主要原因,因我廠有的設備是與地線構成220V,因發電機地線末接,相當于零線缺相,因此線圈燒,,,,,,,,而有的設備漏電,是因為接地保護,發電機沒有接地線,有的設備漏電,又不能通過接地線到地,所以電壓殘留在外殼上,.......希望以后有碰到此情況的,一定發電機中性線與變壓器中性線相連,避免損失...     

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲欧美精品久久久 | 狠狠色成色综合网 | 美女久久久久久久久久久 | 国产精品一区伦免视频播放 | 精品在线播放 | 久久久久青草大香线综合精品 | 国产成人精品日本亚洲直接 | 免费成人黄色大片 | 久久久久国产精品免费免费 | 久久波多野结衣 | 国内精品久久久久丫网址 | 国产资源在线观看 | 国产自在线拍 | 久久精品国产久精国产 | 国产国语毛片 | 国产精品1区 2区 3区 | 九草在线观看 | 精品一区二区三区免费毛片爱 | 成年黄网站色视频免费观看 | 国产一区二区免费不卡在线播放 | 不卡视频一区二区 | 免费人成黄页在线观看日本 | 韩国精品一区二区三区四区五区 | 免费xxxx日本大片在线观看 | 毛片精品 | 国产欧美日韩综合精品无毒 | 久久99精品久久久久久 | 国产成人福利美女观看视频 | 国产精品成人第一区 | 成人毛片18岁女人毛片免费看 | 久久精品国产72国产精福利 | 免费看国产精品久久久久 | 女性毛片 | 国产伦精品一区二区三区高清 | 男人天堂导航 | 国产精品久久久久久久久ktv | 久久久成人网 | 精品国产日韩亚洲一区在线 | 国产高清美女一级毛片久久 | 久久精品国产屋 | 久久精品91|