本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝!!!
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-07-14
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-14 18:29
不知道你是用什么方法來控制變頻器,按說不應該頻繁啟動變頻器應該用模擬量用控制變頻器的頻率來達到恒壓供氣的目的.

主站蜘蛛池模板: 成人国产精品久久久免费 | 久久中文字幕免费视频 | 黄色的视频网站在线观看 | 久久中文字幕久久久久 | 国产一区二区三区成人久久片 | 久久婷五月 | 国产精品福利资源在线 | 国产欧美在线观看视频 | 久视频免费精品6 | 播放一级录像片 | 精品国产欧美精品v | 久久久毛片免费全部播放 | 超97在线观看精品国产 | 国产亚洲女在线精品 | 久9热免费精品视频在线观看 | 超级碰碰碰精品色时视频 | 久久久久久久99久久久毒国产 | 女人毛片a级大学毛片免费 女人一级毛片免费观看 | 国产特黄a级在线视频 | 国产一区二区久久 | 九九99视频在线观看视频观看 | 国产专区视频 | 男女交性粗大视频播放 | 国产乱视频网站 | 国产人人爱| 九九99香蕉在线视频网站 | 国产免费久久精品 | 国产在线综合视频 | 久久久久亚洲精品美女 | 国产91在线chines看 | 免费一级录像 | 美女精品一区二区 | 精品中文字幕久久久久久 | 黄色片视频在线免费观看 | 精品午夜国产在线观看不卡 | 国产一区在线播放 | 免费特级片 | 国产永久免费高清在线观看视频 | 国产微拍 | 免费一级特黄特色大片在线观看 | 国产精品视频第一区二区 |