其他信息聯接:
http://m.fazsys.com/read-gktid-57057.html 2008年第 7期 高級維修電工PLC實操試題
姓名: 座號: 開考時間: 交卷時間: : 成績: [font=]
試題1: 用步進指令或功能指令編寫3臺電機的順序控制程序
評分標準
實操考核內容
| 分值
| 糾正記錄(每次扣10分,限2次)
| 備注
|
1
| 畫出PLC的接線圖
| 10
|
| 每錯一處,扣5分;
|
2
| 填寫出I/O分配表
| 10
|
| 每錯一處,扣5分;
|
3
| 完成程序傳送
| 10
|
| 每錯一步,扣5分;
|
4
| 書寫正確的流程圖
| 10
|
| 每錯一處,扣5分;
|
5
| 編程及通訊正確
| 60
|
| 4項控制要求,每缺一項 (或沒達到)功能,扣15分.
|
6
| 在60分鐘內完成
| 0
|
| 60分鐘后完成的,扣10分;
|
要求:
1. 畫出PLC 的接線圖,填寫I/O分配表,寫出正確的流程圖。
2. 按下列要求用步進指令或功能指令編程,并將寫好的程序傳入PLC,然后運行及調試。最后將正確的程序寫在試卷上?
有3臺電機,控制要求為:
(1)順序起動:按下起動按鈕SB1(X0),M1電機啟動, 經2秒延時后M2電機才能啟動; M2電機啟動, 經4秒延時后M3電機才能啟動;(控制M1電機接觸器的線圈接Y1點;控制M2電機接觸器的線圈接Y2點;控制M3電機接觸器的線圈接Y3;)
(2)順序停止:按下停止按鈕SB2(X2), M3電機先停, 經3秒延時后M2電機才能停止; M2電機停止后, 經5秒延時后M1電機才能停止;
(3)電機運行中有故障時, 按下故障停止按鈕SB3(X4)可隨時將3臺電機同時停止;電機停止后,可以按要求(1)重新起動。
(4) 每臺電機在運行過程中,如電機發生過流故障,可自動停止該臺電機運行, 同時該臺電機報警指示燈亮;當故障排除及復后,其報警指示燈滅, 而故障電機仍保持在停止狀態。(M1電機熱繼電器KH1接X11、報警指示燈HL1接Y11;M2電機熱繼電器KH2接X12、報警指示燈HL2接Y12;M3電機熱繼電器KH3接X13、報警指示燈HL3接Y13。)
[ 此帖被gang.liu9在2010-03-06 11:46重新編輯 ]