gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
|
第3、7、18步程序中,把接點指令STL S0X寫成了普通SX 指令;全部改過就可以了. |
---|---|
|
zyspcb
級別: 略有小成
|
RET前面不要加接點,我編程過程中出現過 |
---|---|
|
zyspcb
級別: 略有小成
|
看的沖忙,如果用的是STL,RET前面不要加接點,我編程過程中出現過,不知道怎么回事 |
---|---|
|
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
|
如果在GX中這樣編出來的程序根本不是步進程序,把S當普通繼電器用了,加RET肯定是要出錯的 |
---|---|
|
千金散盡
級別: *
|
RET是復位指令應指定操作數可以是S,D,M,Y,T,C, |
---|---|
|
huaihuai510
級別: *
|
用SFC來編寫,我以前也遇到過。是FX的編程格式與GX的編程格式混淆了。所以才出現這種情況。 |
---|---|
|