我公司的變壓器是采用中性點直接接地的TN-C系統,采用保護接零。市電的零線是沒有通過開關,都是接在一起了。現在我買了一臺發電機,請問發電機的零線和市電網的零線能接在一起嗎 ?我現在買了一個4極開關HS11-400/48B做為市電和發電的轉換用。如果不能接在一起那該如何接啊?

有朋友說 當市電停電時,變壓器的零線是與大地相接的,不會斷開,但其有接地電阻,一般規定在4歐姆以下就符合要求;當發電機接入運行后,零線上就會有電流通過,在這個接地電阻上產生零序電壓,這個電壓雖然不大,但通過變壓器的升壓,會在變壓器的高壓產生不小的電壓,如果這時有工人在高壓線路上進行檢修作業,可能會遇到危險。 發電機是一個獨立的系統;市電網又是一個系統,這兩個系統絕對不允許通過這種方式連接。再說發電機要保證絕緣正常,通常中性點不應該接地的,接地的只是發電機外殼。
因而,有自備發電機的用戶,不能將三相發電機的零線和市電電網的零線接一起。

大家能一起來討論這個問題嗎?
dihulai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 208 點
下載積分: 508 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-15
最后登錄: 2024-09-01
查看dihulai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 22:51
我單位的發電機零線和市電零線接在一塊的,用了十年了,沒出現事。

主站蜘蛛池模板: 精品视频网站| 看全色黄大色黄女片18| 国产成人综合亚洲| 国产一级c片| 成人欧美日本免费观看| 加勒比久久综合| 成人国产精品免费网站| 高清波多野结衣一区二区三区| 国产va免费精品高清在线观看| 不卡一区| 国内精品久久久久久久久久影视| 福利免费观看| 久久99国产精品亚洲| 国产ts| 福利91| 经典三级久久久久| 九一精品国产| 久久精品国产影库免费看| 国产丫丫视频私人影院| 国产91精品一区| 经典三级久久久久| 国产一区二区免费福利片| 久久久一本波多野结衣| 操亚洲| 国产九九视频在线观看| 国产在线99| 国产一区二区三区在线| 国产一区二区在线观看免费| 国产亚洲视频网站| 国产免费区| 免费一级国产生活片| 国产成人精品一区二区不卡| 火辣福利视频| 久久精品综合一区二区三区| 国产免费久久精品99久久| 国产亚洲欧美久久精品| 久久久久久毛片免费播放| 久久久精品免费| 久久精品国产精品亚洲毛片| 国产嘿咻| 黄色小视频在线免费观看|