hardy_6817
級別: *
|
CP1H時序數值設置錯誤 上傳到了PLC,提示無法轉換模式,關閉編程軟件后,再次連接USB無法識別,使用RS232還是無法連接到PLC,運行燈亮。求救下該怎么辦?PLC報廢了嗎? |
---|---|
|
hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
|
對極了! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hawson
QQ:1056748134
級別: 論壇先鋒
|
在左邊工程區有個設置,——》時序——》監視循環時間改成4000,循環時間32000。退出設置 然后連線,在線工作,傳送到PLC,單選設置打勾,其他不打勾,確定,即可。試試吧,我的軟件可要先下著防著。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|