思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-14 18:57
假設,程序中有個定時器T1,定時時間為50ms,執行整個程序1個周期耗時為20ms,那么執行第二個周期時定時器的時間是否要增加20ms?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 20:07
引用
引用第1樓醉湮邃虞于2009-05-14 19:15發表的  :
這里有個概念
你的整個工作過程20毫秒?這也太短了。程序控制的是微生物的什么?
你的整個程序掃描周期20毫秒?這也太長了。掃描周期超過15毫秒就要精檢程序了,一般的在7毫秒左右。
沒明白你的意思,的,無從回答。
你這里有三個時間,50毫秒,20毫秒,第二個周期定時器時間。
.......


整個程序比較龐大,掃描周期為20ms。PLC信息欄可以看到,最高21ms,最少16ms。我假設在我程序中有個定時器T1,定時時間為50ms,程序進行第二次掃描時,定時器T1的時間是否要增加20ms?還有個問題是整個程序的掃描周期為20ms,就意味著我的系統最少有20ms的時間不可控?
[ 此帖被lanjinghao在2009-05-14 20:39重新編輯 ]
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-15 08:14
現在有個問題是,自由口通訊輪詢時間間隔為50ms,加個計數器,每個50ms計數器加1,判斷計數器的值進行輪詢發送通訊命令,一次輪詢發送10個通訊命令。可能是掃描周期過長的原因,輪詢的通訊命令不是按照順序發送,而是隨機發送。這樣也就意味著一個輪詢需要50×10=500ms的時間,再加上20ms的掃描周期,有可能實際上一個輪詢時間為500+20=520ms。如果有個通訊指令要隔一個輪詢才能執行,那就意味著同個指令執行相隔時間為2×520ms=1040ms,相差1s多啊,而觸摸屏和PLC采樣周期為1S,那就有可能觸摸屏顯示的信息不能反映出實際運行情況。我這樣分析對嗎?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-18 12:44
我有個高壓變頻系統,PLC采用S7-200,觸摸屏是TP277。現在觸摸屏顯示的運行頻率、輸入電流和輸出電流有時會跳變到0,但實際的運行參數又沒有任何變化。運行參數都是主控板采集或計算出來的,PLC通過通訊指令讀取到運行參數并存儲到PLC的存儲空間,然后通過觸摸屏顯示出來。而這個問題又是隨機發生,有時候在試驗平臺有這個問題,但在現場又正常,有時候現場出現這個問題,拿回來測試又正常。檢測軟件代碼也沒有任何故障,這個問題是否與觸摸屏和PLC通訊干擾有關還是怎樣?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-19 11:12
你這個建議非常不錯
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!
lanjinghao
師夷洋技以制夷!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 234 點
下載積分: 600 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2012-09-18
查看lanjinghao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-22 17:41
引用
引用第12樓mcsensor于2009-05-21 09:34發表的  :
引用
引用第7樓lanjinghao于2009-05-18 12:44發表的  :
     你 應該把PLC模擬量采集模塊的負及與模塊電源M及端接然后修正模擬量的采集數

是PLC直接讀取主控板采樣的值,不是通過PLC模擬采集模塊采集的。通過調試軟件發現軟件和主控板沒有問題,可能是觸摸屏的問題,大家有沒有遇到這種情況啊?
偉大的光榮的正確的中國人民萬歲!!

主站蜘蛛池模板: 国产精品热久久毛片 | 成人看片黄a毛片 | 精品久久久噜噜噜久久7 | 精品国产一区二区三区不卡蜜臂 | 国产大片中文字幕 | 国产成人欧美一区二区三区vr | 男女午夜视频 | 毛片毛| 国产不卡视频在线观看 | 久久精品男人的天堂 | 超碰在线小说 | 国产aaa免费视频国产 | 久久精品国产夜色 | 成人欧美一区二区三区 | 狠狠色欧美亚洲综合色黑a 狠狠亚洲狠狠欧洲2019 | 久久久国产一区二区三区 | 国产精品免费看久久久 | 成人三级在线观看 | 国产一级特黄a大片99 | 国产国语在线播放视频 | 久久免 | 国产一在线 | 久久综合九色综合97伊人麻豆 | 国产亚洲欧洲一区二区三区 | 免费观看一级特黄三大片视频 | 国产一级毛片高清视频在线 | 精品一区二区三区18 | 免费网禁呦萝资源网视频 | 九色蝌蚪在线观看 | 男女福利视频 | 国产a国产片 | 久青草视频在线播放 | 国产麻豆精品高清在线播放 | 精品欧美一区二区在线看片 | 国产视频手机在线观看 | 国产人成精品午夜在线观看 | 国产精品福利午夜一级毛片 | 国产高清在线精品一区 | 国产精品99久久久久久夜夜嗨 | 国产精品美女一区二区三区 | 国产午夜精品一区二区三区不卡 |