各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
liyf88cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 206 點
下載積分: 511 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2024-09-12
查看liyf88cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 14:04
其實可以設備,機器不回原點,不能啟動機器,那么運行中斷電,就必須回原點才能啟動。原點是指你以哪個點做為原點,回原點就朝哪個方向運行。

主站蜘蛛池模板: 精品99视频| 东方四虎| 国产91欧美| 女人一级黄色片| 国偷自产一区二区免费视频 | 精品欧美一区二区精品久久| 久久久久久亚洲精品| 国产在线精品一区二区三区| 国产成人经典三级在线观看| 国产高清一级伦理| 国产乱理| 国产成人成人一区二区| 国产青青久久| 美美女高清毛片视频黄的一免费| 高清在线一区| 精精国产xxxx视频在线| 国产不卡在线| 精品一区二区久久久久久久网站| 国产自约视频| 久久涩综合| 成人国产精品毛片| 国产人妖ts丝丝 magnet| 久久ri精品高清一区二区三区| 久久精品九九亚洲精品天堂| 高清午夜线观看免费| 插插好爽爽爽啊| 国产精品美女久久久久网| 国产亚洲精品第一综合另类 | 久久久久久久久97| 国产日韩欧美在线观看| 成人a毛片免费播放| 久久久久一级片| 精品在线一区二区三区| 国产一级生活片| 另类视频色综合| 久久免| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 成人久久久精品乱码一区二区三区 | 免费视频99| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 国产逼逼|