飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
|
各位老師傅好,我公司現用的PLC是西門子S7-300,顯示屏用的是OP270,當PLC有外部電路故障報警時,顯示屏將顯示報警消息。問題是在清除顯示屏上報警消息是,需按下顯示屏上的“ACK”清除鍵,使用好久一段時間以后,“ACK”清除鍵的保護面皮就會破損,F在,我想問問,能不能做個程序,在PLC上用一個開關量點來代替“ACK”清除鍵的功能,如果能實現的話,在操作面板外面裝一個按鈕,通過按按鈕就能達到清除顯示屏上報警消息的目的。 敬請各位老師指導! [ 此帖被飛花落雪在2009-06-08 23:39重新編輯 ] |
---|---|
|
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
|
看屏上還有沒有備用的按鈕 ,跟備用的地址組態,來清除報警信息,也可以利用plc在外部做一個點來復位報警信息 ,這個地址的清除的內容應跟屏上清除的內容一致,這樣才能達到你想要的效果。 |
---|---|
|