yefengchen
級別: 家園常客
![]() |
各位大俠,我把一段三菱PLC與三菱變頻器之間的通訊程序片段發到如下附件內,希望大家多多指點,謝謝!~我的疑問如下: 問一:為什么要SET M8161采用8位處理模式 問二:MOV H0005 D200 MOV H0030 D201 MOV H0030 D202 這些語句是什么意思?有什么作用?為什么要這樣寫呢? 三菱變頻器的通訊協議格式又是怎么樣的呢? 謝謝各位!~ ![]() [ 此帖被yefengchen在2009-06-19 13:23重新編輯 ] |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
前面的 都一樣 所以可以當作公共部分來編寫啊 主要區別 就在后面了...D203開始 后面的意義不一樣.... 前面3個D200~D202 05ENQ 三菱格式05 就是ENQ 是對00號站變頻器進行操作 |
|
---|---|---|
|