樓主  發表于: 2009-06-18 22:37
我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-12-01
查看硬功夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 22:08
會不會是主機用的測溫系統跟這個測溫不一樣。究竟那個溫度是對的呢。8AD里好象不能對電偶的參數進行增益調整。只能測出多少是多少。
硬功夫
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 334 點
下載積分: 533 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-06-11
最后登錄: 2024-12-01
查看硬功夫的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-19 22:14
是不是歐姆龍的都這樣。我試過用歐姆龍的溫控器替換另一牌子的溫控器。測出的結果確實跟另一牌子的溫度相差好幾度。

主站蜘蛛池模板: 超碰免费小说| 国产精品视频铁牛tv| 国产高清一级毛片在线人| 成人福利视频网站| 国产精品不卡视频| 国产欧美日韩中文字幕| 免费午夜视频在线观看| 国产自精品| 国产黄色片一级| 国产欧美日韩中文久久| 久久久久久99| 精品亚洲性xxx久久久| 免费看黄片毛片| 国产91网| 久久毛片免费看| 国产精品对白刺激久久久| 女人国产| 国产区图片区小说区亚洲区| 国产99在线视频| 国产97视频在线观看| 黄色片视频免费观看| 国产成人在线播放| 国产精品久久久久久福利| 加勒比hezyo高清在线观看| 男女交性高清视频无遮挡| 国产欧美日本亚洲精品五区| 国产成人综合在线| 久久亚洲私人国产精品| 国产亚洲91| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 久久亚洲精中文字幕冲田杏梨| 久久综合一区二区| 激情亚洲网| 国产日韩欧美二区| 久久99国产精品久久99小说| 成人在线观看不卡| 国产人妖cd网站| 久久久国产精品免费视频| 国产精品一区二区四区| 久久国内免费视频| 久久99色|