lin1010
級別: 略有小成
|
正在調試J3B的變頻器,由于是日本訂單,所以接線按三菱的手冊要求接線, 在主電源L1,L2,L3 MCCB后加上接觸器MG后接在J3B上,控制電源L11,L21從MCCB接到J3B上,送電時,MCCB合上,接觸器沒有合上,這時J3B顯示E9, 合上接觸器后,閃爍AB后J3B正常,可是保護動作后,接觸器斷開,J3B顯示了10(低電壓警報),合上接觸器后,J3B的警報沒有自動復位,需要關閉MCCB后才會復位! 問題1:正常在接觸器斷開后,應顯示E9,不知為何顯示10? 因為是無電(0V),而不是低電壓(低于ACV160) 2:接觸器合上后,J3B電壓正常,但是10并沒有復位,應如何處理? [ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新編輯 ] |
---|---|
|
lin1010
級別: 略有小成
|
E9 主電路沒供電 10 主電路低電壓, 打電到熱線,說是可能由于M2094位的狀態會取決于故障的種類! 還沒試過! 樓上daizhi, 能否說詳細些, 我沒有三菱的樣本J3B! |
---|---|
|
lin1010
級別: 略有小成
|
M2094是運動PLC的Servo ON標志位! 還沒有找到為什么明明是主電源斷開故障E9,可出現的是10低電壓的故障! 現在對前置接觸器的用法很不理解,取消這個會不會有什么問題? |
---|---|
|