zjb868
級別: 探索解密
![]() |
FX2N-2AD模塊,選擇使用一通道,4-20mA—1.6Mpa壓力變送器,我選擇的系數是25,因為在維綸觸摸屏上設置了2位小數,連接上壓力變送器后D60無數值顯示,從模塊上拆除變送器后數值從0到0.06變化,請教諸位指點本人錯在哪里,在此感謝大家了。 [ 此帖被zjb868在2009-07-23 18:21重新編輯 ] |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
4~20ma對應0~4000,0~4000對應0~1.6MPa 在線監視D100的值是多少? |
|
---|---|---|
|