yejg002
級別: *
|
學習時畫的,水泵類一用一備,轉換開關分三檔,分別是#1水泵用#2備;手動;#2水泵用#1備,當主用泵故障時,備用泵延時5S投入;并設故障報警。請老手看看,有沒有錯誤? GX Developer 打印 梯形圖 MAIN.rar (32 K) 下载次数:74 圖紙.rar (34 K) 下载次数:61 |
---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
|
作為學習程序來說,該程序完全能實現所需功能,沒有錯誤;并且結構清晰、思路正確。 從程序看來,程序作者有相當的電氣經驗;比如,手動的時候,不受水位信號的控制,以利于在水位信號異常時起動設備。 看程序時,由于帖子是發表在三菱PLC論壇,故假設了PLC型號為FX2N(從PLC接線圖來看,不是,但不妨礙分析);并假設Y1控制1#泵、Y2控制2#泵。 該程序是用基本方法編制的程序,在實用中,還可以用其他的方法,并加入一些保護功能,比如按鈕信號的檢測判別、其他輸入信號的判別等。 一般地說,對于故障信號,可將PLC輸出與接觸器信號聯合檢測,但需注意程序中相互牽制的部分。 而停止按鈕(例如該例中的SB3、SB4),可使用常閉觸點,以保證停止信號的可靠性。另,根據實際情況,還可以設置自動方式下的停止。 為方便網友看圖,給出輸入信號參考列表如下: 不過,我對PLC知之不多,僅編過幾個順控程序。 |
|
---|---|---|
|