思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-07
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 11:47
屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159187 分
在線時間: 3176(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-07
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 22:09
大體的思路如您所述。
實際控制需要通過現場試驗獲得最佳方案。因為加熱能力、受熱面積、溫度采集點的不同對系統控制要求都不一樣。
蒸汽加熱升溫較為平緩,普通的開關閥門也應該能將溫度控制在正負2之間,何況采用比例閥。

主站蜘蛛池模板: 国产在线视频一区二区三区| 国产成人在线看| 久久国产国内精品对话对白 | 国产精品婷婷久青青原| 久久久精品久久久久特色影视| 国产成人综合精品一区| 超级碰碰碰碰97久久久久 | 国产高清在线精品二区一| 久久精品系列| 九九五月天| 成人午夜网址| 国产欧美日韩高清专区ho| 国产在线观看午夜不卡| 国产视频亚洲| 国产在线拍| 久久久久久久久久综合情日本| 国产成人精品福利站| 国产三级网站在线观看播放| 国产成人精品永久免费视频| 超97在线观看精品国产| 夫妻生活毛片| 韩国美女豪爽一级毛片| 免费一级纶理片| 国产三片高清在线观看| 久久精品国产精品亚洲| 精品毛片视频| 久久国产精品久久国产片| 欧美a一片xxxx片| 国产精品自拍亚洲| 国产精品视频区| 精品乱码一区二区三区四区| 精品久久久久久婷婷| 久久精品中文| 久久国产精品免费一区二区三区| 久久三级影院| 国产一区二区久久久| 国内一级纶理片免费| 成人亚洲天堂| 黄色激情在线观看| 国产成人 免费观看| 精品国产欧美一区二区五十路|