屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 19:25
用熱電阻采集溫度,PLC的AD/DA模塊進行PID控制,應該可以吧,我以前公司的窯爐燒煤氣就是這樣控制的.......
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 飛刀,又見飛刀

    主站蜘蛛池模板: 国产精品免费观在线| 久久99国产精品成人| 国产 ts 人妖 在线| 久久亚洲国产精品一区二区| 成人国产在线24小时播放视频| 国产四虎精品| 国产a级高清版毛片| 国产一区高清视频| 免费国产a国产片高清不卡| 久热精品在线视频| 成人午夜视频免费看欧美| 久草青青| 国产国语一级毛片| 久久精品国产精品亚洲蜜月| 猫眼一级淫片| 国产中文字幕在线观看| 久久精品波多野结衣| 久久精品2019www中文| 国产一区国产二区国产三区| 久久久久毛片免费观看| 国产69精品久久久久9999| 男女精品视频| 国产情侣久久| 久久一日本道色综合久久| 免费福利网址| 国产精品视频人人做人人爱 | 男女午夜视频| 九九久久久| 国产精品ⅴ视频免费观看| 久久久青草青青国产亚洲免观| 精品久久久久久久久久| 久久精品综合| 国产a高清| 播放毛片| 国产成人精品视频免费大全| 成年人的毛片| 久久精品黄色| 国产美女福利在线| 成年人黄色免费网站| 久久午夜鲁丝片午夜精品| 久久精品久久精品久久|