幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    niyulin
    本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 540 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2019-08-15
    查看niyulin的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-12 14:00
    220V的可以,我用過三菱的,三相接的單相

    主站蜘蛛池模板: 国产ts人妖一区二区精品| 精品视频在线播放| 国内激情| 久久性妇女精品免费| 国产精品免费入口视频| 久久精品人人爽人人爽快| 岛国片夜色影院055| 刘亦菲毛片| 九九在线精品| 麻豆国产在线观看一区二区| 国产精品视频第一页| 男女国产| 久久福利视频导航| 国产精品久久99| 国产在线视频色综合| 国产乱来视频| 久久精品区| 欧美6699| 狠狠图片| 成人久久免费视频| 另类小说久久| 久久免费国产| 麻豆91在线播放| 国产精品欧美精品国产主播| 成人午夜精品| 国产99欧美精品久久精品久久 | 第一毛片| 成人一级免费视频| 国产精品久久久久天天影视| 国产片一级| 国产精品二| 国产精品久久久免费视频| 久久青青操| 国产欧美日本亚洲精品五区| 韩日一级毛片| 久久中文字幕亚洲| 国产人妖系列| 久久99精品久久久久久噜噜噜| 国产黄色精品| 国产69精品久久久久99不卡| 免费a级毛片18以上观看精品|