樓主  發表于: 2009-08-11 16:58
現在需要一個溫度控制系統的連接方案,但不知道可控硅如何選型,已經可控硅如何接線

主要器件有:
溫控器一個,帶可控硅輸出

時間繼電器一個

接觸器,中間繼電器各一個,

開關、斷路器器等均有

要求:當溫度達到某個值(比如180°)時,啟動時間繼電器開始定時,定時10分鐘,在此期間要保持溫度穩定在180°左右(應該是靠可控硅模塊來調節功率的吧)

定時結束后接觸器斷開,加熱結束

我現在想知道的就是:溫控器的可控硅輸出的是什么信號(電壓、電流還是其他),可控硅應該根據什么來選型能把電路圖也上了就更好了:kiss: :kiss:

附:加熱器額定電壓660V,額定功率14KW

先謝謝各位了
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 20:37
根據額定工作電壓;額定工作電流;和你所選擇的控制器件選型的(如是控制單/雙向可控硅)至于控制極元件說明上有.一般控制器都能勝任.不必去考慮接口問題.像你的條件最好選擇電壓:1600V電流按2倍額定電流選擇,溫控器要求是單向還是雙向的確認即可.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 成年人黄色在线观看| 九九在线免费视频| 免费国产成人综合| 久久99久久99精品免观看女同| 久热国产在线| 国产高清精品自在久久| 国内精品久久影院| 成年人毛片视频| 成年人三级黄色片| 国产精品黄色| 久久国产综合精品欧美| 国产99欧美精品久久精品久久| 成人a大片高清在线观看| 国产精品免费精品自在线观看| 国产aaaaa一级毛片| 不卡一区| 国产精品久久久精品三级| 免费在线观看一区二区| 精品久久久久久婷婷| 久久亚洲精品无码| 久久精热| 国自产在线精品免费| 久久精品国产74国产| 毛片区| 国产精品视频公开费视频| 国产一级毛片大陆| 国产精品久久一区二区三区| 国产偷视频| 国产91在线播放中文| 国产成人乱码一区二区三区在线| 久草中文视频| 精品欧美在线精品| 国产成人免费观看| 久久99精品国产99久久| 精品国产高清久久久久久小说| 国产高清看片日韩欧美久久| 国产综合精品| 国产高清在线精品一区| 成人黄色在线视频| 国产伦精品一区二区三区四区| 毛片网此|