bhqt
級別: 論壇版主
|
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
在所有存儲區中,只有V、M、定時器電流和計數器電流存儲區能被組態為保持存儲區。 應用S7-200時,可以選用以下幾種數據保持方法: 1、CPU的內置超級電容,斷電時間不太長時,可以為數據和時鐘的保持提供電源緩沖 2、CPU上可以附加電池卡,與內置電容配合,長期為時鐘和數據保持提供電源 3、設置系統塊,在CPU斷電時自動保存M區中的14個字節數據(MB0 - MB13,我最喜歡使用這個區而且無需編程(相對與5而言),當然這個區范圍有限,但是重要數據一般不多也就夠了,推薦你使用這個) 4、在數據塊中定義不需要更改的數據,下載到CPU內可以永久保存 5、用戶編程使用相應的特殊寄存器功能(特殊存儲器SMB31、SMW32),將數據寫入EEPROM永久保存 3~5都是可以永久保存的 [ 此貼被以恒在2007-08-28 11:46重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
TO qx100 200中的T32和T96,我一直喜歡使用,他們的時間可以達到32.767s,比SMB34/SMB35好多了,后者只能到達255ms。 至于應用也很簡單 1、必須要開中斷,也就是中斷必須允許(使用ENI,一般都是在初始化程序中,使用SM0.1來觸發) 2、鏈接中斷,比如T96的話,需要鏈接到事件22(使用ATCH INT0, 22,同樣在初始化程序中,使用SM0.1來觸發) 3、觸發T96,使用指令(LD SM0.0 AN T32 TON T32, +1000(1秒中斷一次)) 4、寫中斷程序INT0,必須要對應第2條中的鏈接事件中斷號。還有中斷程序執行前必須要復位T96。 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
TD200或者TD400,都是使用向導即可,如果遇到不理解的,可以使用在線幫助。 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
TO luoyi 當然可以實現PLC與PLC之間的通信。只需要兩者之間的協議和幀格式一樣,就能實現。當然有一點需要提醒的就是,通信之間的時間間隔需要設好,否則容易出現通信時好時壞。 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
當然是可以在OB中調用,不過FB需要背景數據塊的 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
不能 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
直接使用即可,當然通常還需要轉換成工程值才行,可以使用scale指令庫 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
沒有這樣的說法,只是CN的必須在中文環境,V4 SP3以上的的版本才行。 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
超時最大的問題就是通訊設置不正確 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
既然是自由口,就是可以通過指令完全控制讀寫。 |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
關于模擬量模塊如何使用建議你查看產品樣本手冊和系統手冊。本論壇都有下載,關于模擬量一個就是如何表示具體的通道以及模擬量轉換的數值的對應關系 |
|
---|---|---|
|