西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點:

【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。

【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等
[ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(防彈武僧) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xyiq01) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(ludongji151) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(wang7111233)
  • 下載積分:+3(wuwm_1974)
  • 下載積分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下載積分:+1(bettyl) 熱心助人!
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    wjj765
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wjj765的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2007-09-06 15:24
    斑竹:
          我下載了一個USS指令庫,也安裝了,可是打開STEP7找不到USS指令啊,什么原因?重新啟動系統后也不行
    wjj765
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wjj765的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2007-09-06 15:30
    您好 下面我找的一個USS協議的示例,有些看不懂,麻煩您給解釋一下,例如第一行VD80    //接收指針,VD80后面怎么沒東西,這是什么意思,謝謝,您最好都給翻譯一下




    //VB80---VB599  USS通訊數據緩從區
    //USS發送緩沖區
    VD80                              //接收指針
    VW90  16                          //接收字節數
    VW92  0                          //接收奇偶效驗
    VW94  1                          //令牌
    VW96  2                          //最大站點數量
    VB98  0                          //V98。0=接收效驗錯誤,V98。1=接收與發送錯誤

    VB99  16                          // 發從站字傳輸節數
    VB100  2                          //發從站數據結構開始
    VB101  16#0E                      //發從站數據長度
    VB102  1                          //發從站地址
    VW103  0                          //發從站PZD1
    VW105  0                          //發從站PZD2
    VW107  0                          //發從站PZD3
    VW109  0                          //發從站PZD4
    VW111  0                          //發從站PZD5
    VW113  0                          //發從站PZD6
    VB115  0                          ///從站發送校驗位

    //接受從站緩沖區
    VB120                              //接從站數據結構開始
    VB121                              //接從站數據長度
    VB122                              //接從站地址
    VW123                              //接從站PZD1
    VW125                              //接從站PZD2
    VW127                              //接從站PZD3
    VW129                              //接從站PZD4
    VW131                              //接從站PZD5
    VW133                              //接從站PZD6
    VB135                              //接從站校驗位  VB136《》0則 效驗錯誤

    //1#從站發送緩沖區
    VB200  2                          //發1#從站數據結構開始
    VB201  16#0E                      //發1#從站數據長度
    VB202  1                          //發1#從站地址
    VW203  0                          //發1#從站PZD1
    VW205  0                          //發1#從站PZD2
    VW207  0                          //發1#從站PZD3
    VW209  0                          //發1#從站PZD4
    VW211  0                          //發1#從站PZD5
    VW213  0                          //發1#從站PZD6
    VB215  0                          //1#從站發送校驗位
    //1#從站接受緩沖區
    VB224                              //接1#從站數據結構開始
    VB225                              //接1#從站數據長度
    VB226                              //接1#從站地址
    VW227                              //接1#從站PZD1
    VW229                              //接1#從站PZD2
    VW231                              //接1#從站PZD3
    VW233                              //接1#從站PZD4
    VW235                              //接1#從站PZD5
    VW237                              //接1#從站PZD6
    VB239                              //接1#從站校驗位  VB240《》0則 效驗錯誤

    //2#從站發送緩沖區
    VB300  2                          //發2#從站數據結構開始
    VB301  16#0E                      //發2#從站數據長度
    VB302  2                          //發2#從站地址
    VW303  0                          //發2#從站PZD1
    VW305  0                          //發2#從站PZD2
    VW307  0                          //發2#從站PZD3
    VW309  0                          //發2#從站PZD4
    VW311  0                          //發2#從站PZD5
    VW313  0                          //發2#從站PZD6
    VB315  0                          //2#從站發送校驗位
    //2#從站接受緩沖區
    VB324                              //接2#從站數據結構開始
    VB325                              //接2#從站數據長度
    VB326                              //接2#從站地址
    VW327                              //接2#從站PZD1
    VW329                              //接2#從站PZD2
    VW331                              //接2#從站PZD3
    VW333                              //接2#從站PZD4
    VW335                              //接2#從站PZD5
    VW337                              //接2#從站PZD6
    VB339                              //接2#從站校驗位  VB340《》0則 效驗錯誤

    //3#從站發送緩沖區
    VB400  2                          //發3#從站數據結構開始
    VB401  16#0E                      //發3#從站數據長度
    VB402  3                          //發3#從站地址
    VW403  0                          //發3#從站PZD1
    VW405  0                          //發3#從站PZD2
    VW407  0                          //發3#從站PZD3
    VW409  0                          //發3#從站PZD4
    VW411  0                          //發3#從站PZD5
    VW413  0                          //發3#從站PZD6
    VB415  0                          //3#從站發送校驗位
    //3#從站接受緩沖區
    VB424                              //接3#從站數據結構開始
    VB425                              //接3#從站數據長度
    VB426                              //接3#從站地址
    VW427                              //接3#從站PZD1
    VW429                              //接3#從站PZD2
    VW431                              //接3#從站PZD3
    VW433                              //接3#從站PZD4
    VW435                              //接3#從站PZD5
    VW437                              //接3#從站PZD6
    VB439                              //接3#從站校驗位  VB440《》0則 效驗錯誤
    //4#從站發送緩沖區
    VB500  2                          //發4#從站數據結構開始
    VB501  16#0E                      //發4#從站數據長度
    VB502  4                          //發4#從站地址
    VW503  0                          //發4#從站PZD1
    VW505  0                          //發4#從站PZD2
    VW507  0                          //發4#從站PZD3
    VW509  0                          //發4#從站PZD4
    VW511  0                          //發4#從站PZD5
    VW513  0                          //發4#從站PZD6
    VB515  0                          //4#從站發送校驗位
    //4#從站接受緩沖區
    VB524                              //接4#從站數據結構開始
    VB525                              //接4#從站數據長度
    VB526                              //接4#從站地址
    VW527                              //接4#從站PZD1
    VW529                              //接4#從站PZD2
    VW531                              //接4#從站PZD3
    VW533                              //接4#從站PZD4
    VW535                              //接4#從站PZD5
    VW537                              //接4#從站PZD6
    VB539                              //接4#從站校驗位  VB340《》0則 效驗錯誤
    //供主程序使用VB600--VB4900
    wjj765
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wjj765的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2007-09-07 09:16
    斑竹  我知道那是個符號表,可我有點看不懂,我知道第二行VW90  16                          //接收字節數    是把16給VW90

    那第一行VD80    //接收指針,VD80后面怎么沒東西,這是什么意思

    主站蜘蛛池模板: 久青草免费视频手机在线观看| 国产片自拍| 免费观看黄色一级片| 欧美+日本+国产+在线观看| 毛片黄片视频| 黄a一级| 猛草影院| 国内精品一区二区三区东京| 国产成人一区二区三区在线视频| 东方800av| 国产精品久久免费视频| 国产精品情侣| 精品国产一区二区三区成人| 久操青青| 久热这里只精品热在线观看| 久草影音| 俄罗斯一级毛片免费播放| 国产aⅴ精品一区二区三区久久| 国产成人免费高清激情视频| 国产91啦| 国产麻豆视频| 久久精品三级视频| 久操社区| 久免费视频| 国产精品宅男在线观看| 久久91精品牛牛| 福利午夜最新| 黄色aa级片| 国产精品亚洲四区在线观看| 国产一级大片在线观看| 国产精品久久久久无毒| 国产激情视频在线| 免费国产阿v视频在线观看| 毛片爽爽爽免费看| 大伊香蕉在线精品视频人碰人| 黄色片视频网站| 久草资源站| 国产精视频| 免费精品国产| 精品视频在线观看免费| 国产精品久久久精品视频|