bhqt
級別: 論壇版主
|
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回551樓: 如果通訊沒有問題.我認為是你在組態MP270屏時沒有做好,和PLC沒有關系,理由是你的下機在線工作正常. 可能是地址錯誤或者和使用的其它地址有沖突,如果全部都是顯示0(這里樓主沒有說明是什么具體內容為0,是指速度嗎?這是我猜想的.)重新啟動屏試試.還有你在線模擬一下屏試試.看是否正常. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回496樓問題:首先你的SM0.1用法不妥;原因:是它只是上電一次刷新.我認為使用SM0.0比較合適.還有你在第7段落中使用二個輸出不對.你編譯后會發現有錯誤報警;原理:將記數器功能寫到第8段落中去.其他你就自己練著寫吧,還有你的邏輯我感覺有點亂.應該是執行一步后把前面的復位掉. 這種方式我認為不提倡.請試著用指令寫如:移位指令等等 對不起!我一時馬虎沒有看清楚就回答了錯誤的信息。SM0.0是CPU常ON.SM0.1是CPU掃秒一次刷新的。特此向496樓說聲對不起。 [ 此帖被wwcwwc在2009-08-18 15:05重新編輯 ] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
應該是公母是1對1的連接方式.針腳上不是有腳號嗎?按圖連接確認焊接正確后,應該沒有問題的. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回560樓的朋友,是你的誠心感動了我.但因為我水平有限,不能把你的問題表訴的十分清楚. 具體步驟:編程的思路. 1: 初始化功能值.(即復位數值;刷新數值) 2: 編寫輸入地址值及數值的換算過程. 3: 通過實際需要的液位做相關比較后輸出執行.(使用比較指令,其結果做相關輸出). |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回605樓朋友: S7 200仿真具體使用: 1:打開STEP7microWIN SP_軟件編輯用戶程序,編譯通過后. 2:點擊工具欄文件按鈕,下拉菜單中找到導出,點擊后,選擇文件存放途徑,c/;d/;e/;f/.任意位置.文件以.awl的形式存放.確認. 3:打開仿真軟件,在工具欄中找到programa按鈕,點擊,在下拉采單中選擇cargar按鈕,點擊. 4:確認點擊aceptar(選擇文件存放途徑;找到剛才的.awl 文件,雙擊確認. 5:在工具欄中點擊run程序即可仿真了. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回612樓: 這個是PLC的硬件問題,我沒有實際修理經驗,望向西門子客服咨詢了. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回614樓: 如果需要在反吹空氣2分鐘時不傳送數據的話,你只需要在這個時間段中停止數據的傳送和計算即可,之于采樣精確性問題,我認為需要多次采樣取平均值的方法;或者找一個比較理想的工藝,再計算這個采樣值可能比較好些. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回617樓: 關于模擬量編程問題,讓我確實不能用一二句話描述出來!站上可以找到好多學習資料. 一般輸入的表示是AIW;輸出的表示是AQW,不論0-10V;4-20mA等的輸入都將轉換為32000值進行計算.同時輸出也是這樣的. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回622樓問題: 推兼:屏用WinCCflexible2007軟件可以打開;修改.通訊用以態網方式,就是8芯網線.當然你可以用其它方式進行. |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
回625樓: 呵呵.不好意思看錯了,TP-177Micro屏不能用以態網方式的,只能用PPI方式,只要在屏上設置PPI模式;波特率,確認OK后,回到傳送模式,PC機的編程軟件中同樣設置為PPI模式;同樣的波特率,即可.但是必須排除你編的用戶程序沒有報警的存在. 還是說說:那個線可以是西門子的原裝PPI線,上次我傳TP177A就是用自己做的PPI線也可以傳送.我認為你的西門子STEP7200PLC編程線是可以使用的. 編程軟件首推WinCCflexible2007站上有下載連接. 就是你要讀取屏里面的程序,可能有點困難,第一,需要有原程序.這條對于你現在等于沒有用.第二,在原下載程序時可能沒有選擇回傳.還有需要卡CF/SD,因為西門子屏的程序只能作鏡像備份,而不能讀取原程序. 找到TP-177Micro的通訊管腳定義. [ 此帖被wwcwwc在2009-12-12 10:27重新編輯 ] |
---|---|
|