思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-08-22 22:31
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點:

【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。

【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等
[ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(防彈武僧) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xyiq01) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(ludongji151) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(wang7111233)
  • 下載積分:+3(wuwm_1974)
  • 下載積分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下載積分:+1(bettyl) 熱心助人!
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    liuheng_929
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-12-17
    最后登錄: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-01-14 17:12
         應單位領導要求要將單位所有設備進行生產時間與產品數量的記錄,以便考核員工操作設備的生產效率。  
      現在其實現該功能的方案已經基本確定,在原有設備上添加可編程控制器一只(定為西門子S7-200),當設備一開機便開始記時,關機時停止計時。但是西門子的定時器定時的最長時間為57分鐘
    于是本人打算當定時器設為定時30分鐘就用記數器加1(代表半小時),當每周與每月抽查時便可看到開機時間。
      但是現在我又弄不明白如何讓(((((記數器與定時器以及加法器的數據在關斷PLC電源的情況下繼續保持))))))),在下一次開機時又在原有數據上繼續增加
      殷切盼望各位工程師予以解答!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!················????????????????
    liuheng_929
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-12-17
    最后登錄: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-03-23 16:20
    版主好,我這里有一個TD400C的文本編輯器,我將它在PLC上組態以后重F1-F7我設置的是瞬間點動。但是我在符號表中并沒有發現這幾個按鈕到底控制的是什么,請斑竹幫我看看。
    為適應我程序的需要,請問斑竹我怎樣把F1-F7這幾個按鈕設置成為控制中繼器M的按鈕
    S_F8    V2188.3    鍵盤按鍵 "SHIFT+F8" 已按下標志 (置位)
    F8    V2185.7    鍵盤按鍵 "F8" 已按下標志 (瞬動觸點)
    S_F7    V2188.2    鍵盤按鍵 "SHIFT+F7" 已按下標志 (置位)
    F7    V2185.6    鍵盤按鍵 "F7" 已按下標志 (瞬動觸點)
    S_F6    V2188.1    鍵盤按鍵 "SHIFT+F6" 已按下標志 (置位)
    F6    V2185.5    鍵盤按鍵 "F6" 已按下標志 (瞬動觸點)
    S_F5    V2188.0    鍵盤按鍵 "SHIFT+F5" 已按下標志 (置位)
    F5    V2185.4    鍵盤按鍵 "F5" 已按下標志 (瞬動觸點)
    S_F4    V2187.7    鍵盤按鍵 "SHIFT+F4" 已按下標志 (置位)
    F4    V2185.3    鍵盤按鍵 "F4" 已按下標志 (瞬動觸點)
    S_F3    V2187.6    鍵盤按鍵 "SHIFT+F3" 已按下標志 (置位)
    F3    V2185.2    鍵盤按鍵 "F3" 已按下標志 (瞬動觸點)
    S_F2    V2187.5    鍵盤按鍵 "SHIFT+F2" 已按下標志 (置位)
    F2    V2185.1    鍵盤按鍵 "F2" 已按下標志 (瞬動觸點)
    S_F1    V2187.4    鍵盤按鍵 "SHIFT+F1" 已按下標志 (置位)
    F1    V2185.0    鍵盤按鍵 "F1" 已按下標志 (瞬動觸點)
    TD_CurScreen_2128    VB2191    TD400C 顯示的當前屏幕 (其配置起始于 VB2128)。如無屏幕顯示則設置為 16#FF。
    TD_Left_Arrow_Key_2128    V2184.4    ‘左箭頭’鍵按下時置位
    TD_Right_Arrow_Key_2128    V2184.3    ‘右箭頭’鍵按下時置位
    TD_Enter_2128    V2184.2    ‘ENTER’鍵按下時置位
    TD_Down_Arrow_Key_2128    V2184.1    ‘下箭頭’鍵按下時置位
    TD_Up_Arrow_Key_2128    V2184.0    ‘上箭頭’鍵按下時置位
    TD_Reset_2128    V2173.0    此位置位會使 TD400C 從 VB2128 重讀其配置信息。
    liuheng_929
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-12-17
    最后登錄: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-03-26 14:08
    請問如何使用添表指令,以及先進后出指令,我按照S7-200的手冊編輯了添表以及先進后出,但是在程序中都無法正常使用
    另外我還想請問,我先把一個表填好之后,在用后進先出指令讀表中的數據,但是按照手冊中的說法是讀一次表之后數據就消失了
    我想問問如何讓我填好的表中的數據永久保持,不管是用先進先出指令和后進先出指令使用多少次,我表中的數據永遠保持
    如果可以的話請給我做一點師范程序,謝謝
    liuheng_929
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-12-17
    最后登錄: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-03-26 15:11
    我按照S7-200的手冊編輯了添表以及先進后出,在線監控時每次一運行到填表指令時,顯示的填表功能指令塊顯示為紅色.我在PLC工具欄中的信息看到計數域錯誤,請問是怎么回事
    liuheng_929
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-12-17
    最后登錄: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-03-27 10:32
    接上面的問題,我在使用填表功能指令時,將VW的值改大之后,PLC的信息欄沒有出現過“計數域錯誤”但是表溢出的標志位SM1。4只要在觸發填表指令時就會置1。我在使用填表指令前是先用填充功能指令把要填的表全部置0了的。在使用“先進先出”功能指令和“后進先出”功能指令時只要一讀表,表空標志位SM1。5就會置1。(只前我已經使用填表功能指令,填表很多次了)     請斑竹耐心解答,,,,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!
    liuheng_929
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 210 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2008-12-17
    最后登錄: 2023-01-05
    查看liuheng_929的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-24 08:49
    請問我想用S7-200CN與EM231CN加壓力變送器控制一個儲水罐的液位,如果液位低于設定值則啟動水泵,如果液位高于設定值則關閉水泵。但因本人從未做過類似程序。請問該程序將如何編輯,或有更簡單的控制方法請指教,謝謝

    主站蜘蛛池模板: 久久最新免费视频| 麻豆儿| 国产理论最新国产精品视频 | 国产精品最新资源网| 久艹视频在线观看| 精品一区二区三区五区六区| 免费黄色三级网站| 国产免费福利片| 精品国产午夜肉伦伦影院| 国产美女高清片免费观看| 国产在线精品一区二区| 国产情侣久久| 国产精品久久久久久久| 久久精品国产99久久无毒不卡| 黑人和黑人激情一级毛片| 国产在线麻豆精品| 韩国三级视频网站| 免费级毛片| 久久精品国产999久久久| 国产黄a三级三级看三级| 男女做性免费视频| 不卡国产视频| 久久综合九色综合欧美狠狠| 国产精品国产三级国产专| 久久久本网站受美利坚法律保护| 麻豆中文对白| 国产大陆精品另类xxxx| 久久亚洲精品玖玖玖玖| 国产精品视频2021| 九九久久精品| 国产免费久久精品99| 看全色黄大色黄女片爽老外| 黄色国产网站| 美女被免费网站在线视频九色| 卡通动漫亚洲| 久久久精品久久| 狠狠搞狠狠干| 国产精品亚洲w码日韩中文| 久久国产精品免费看| 黄色激情视频网站| 精品国产一区二区三区成人 |