各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~


假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-07-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 09:33
這個看你系統的具體情況的。
我個人認為一個獨立的三相設備是不應該有零線的,除非很簡單的,那大家就要問了:控制部分的電源什么地方來???
當然是用380/220的隔離變壓器了,如果干擾大可以再加濾波器,如果有110V的元件可以選多線圈的隔離變壓器,
選多大的變壓器???
變壓器的容量單位是VA,1樓所說的BK300是指容量300VA,就是說你如果用阻性負載最高可以提供300W的電能量。如果有接觸器之類的元件就不能提供這么多的能量了,這個東西的選擇是根據個人經驗將系統中元件最大使用率的一個大概參數再加上百分之20-50余量,

主站蜘蛛池模板: 国产a级高清版毛片 | 国产高清一区二区三区视频 | 久久伊人婷婷 | 国产激情在线观看 | 国产在线一区视频 | 成年人黄视频在线观看 | 国产精品福利在线观看入口 | 久久久窝窝午夜精品 | 美女黄色在线观看 | 久久综合九色综合欧洲 | 久久99国产精品久久99无号码 | 毛片免 | 国产性夜夜春夜夜爽三级 | 久久综合第一页 | 国产99页| 国产精品_国产精品_国产精品 | 免费国内精品久久久久影院 | 国产视频高清在线 | 国产成人精品一区二区三区 | 免费一级在线观看 | 国产黑人在线 | 免费一级毛片在播放视频 | 九九激情网 | 九九干| 鲁鲁在线观看 | 成人午夜久久 | 久久久夜夜夜 | 免费一看一级毛片人 | 国产日产高清欧美一区二区三区 | 久久亚洲精品人成综合网 | 成人福利视频网站 | 国产婷婷色一区二区三区深爱网 | 成人免费一区二区三区 | 国产正在播放 | 免费一级片网站 | 国内午夜免费鲁丝片 | 黄色成人一级片 | 久久国产精品影院 | 国产91网站在线观看 | 国产成人综合亚洲一区 | 国产网站黄 |