各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用!!!小心呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 久久中文字幕视频 | 国产视频一区在线观看 | 国产大片51精品免费观看 | 国产成人精品免费视频软件 | 精品在线99| 欧美4444| 猫眼一级淫片 | 久久亚洲精品中文字幕三区 | 国产精品久久久久久久人热 | 国产亚洲欧美成人久久片 | 久久夜色国产精品噜噜 | 国产一级特黄aa毛片 | 美女午夜视频 | 美女久久久久 | 国产精品一区三区 | 精品一区 二区三区免费毛片 | 国产精品免费视频一区 | 国产人妖视频一区二区破除 | 国产亚洲福利一区二区免费看 | 国产婷婷色一区二区三区深爱网 | 免费看国产黄色片 | 第一毛片 | 精品精品精品 | 免费国产之a视频 | 国产成人免费高清视频 | 久久精视频 | 美女视频黄色网址 | 久久久窝窝午夜精品 | 九九99久麻豆精品视传媒 | 国内自拍成人网在线视频 | 狠狠操夜夜操 | 富二代精品视频 | 久久福利小视频 | 久久国产经典视频 | 九九热在线播放 | 久久一级| 成人看片免费 | 精品 日韩 国产 欧美在线观看 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 久久这里只有精品免费的 | 精品露脸国产偷人在视频7 精品毛片视频 |