思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

satakelu
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看satakelu的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2009-08-19 10:57
圖片:
請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
[ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發(fā)帖數量: 2622 個
    工控威望: 2047 點
    下載積分: 6766 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2025-01-09
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    1樓  發(fā)表于: 2009-08-19 18:55
    樓主:按照圖片上分析你鉗形電流表所測的值是六個線頭的一根。
    并不是電源進電機的主線。
    而電流互感器測得值是電機的真實工作電流。如9樓所說的。
    個人看法。

    主站蜘蛛池模板: 久久久精品中文字幕| 国产91精选在线观看麻豆| 国内精品久久久久久久97牛牛| 国产黄色片在线播放| 国产不卡a| 国产成人精品一区二区视频| 福利视频欧美一区二区三区| 免费一级网站| 国产精品成aⅴ人片在线观看| 国产成人乱码一区二区三区| 激情美女网站| 久久国产网| 超级碰碰碰精品色时视频| 国产一区二区影院| 国产性夜夜性夜夜爽91| 国产精品视频99| 国产日韩一区二区三区| 黄在线| 国产精品嫩草免费视频| 久青草国产视频| 久久青草免费91线频观看站街| 男女交性45分钟视频在线观看| 国产2区| 国产精品永久免费| 俄罗斯aa一级毛片| 国产麻豆a一级毛片爽爽影院| 国产精品免费一级在线观看| 久草青草| 国产精品不卡在线观看| 久爱www成人网免费视频| 看一级毛片一区二区三区免费| 久99久精品免费视频热77| 成人午夜精品网站在线观看| 久操青青| 成人午夜免费观看| 国产区更新| 毛片区| 国产jk视频| 国内视频在线| 九九夜色| 国产日韩一区在线精品欧美玲|