大家好,我想問一下一般帶剎車的伺服電機一般是怎么開控制的,是不是先要使能ON后然后接通BREAK,再延時一段時間后發脈沖的!

主要是那個外部電磁剎車線圈怎么去控制它打開還是關閉。

rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45917 分
在線時間: 1217(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2025-01-18
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-29 15:51
引用
引用第1樓qqjz于2009-08-29 15:48發表的  :
外部剎車信號直接接24V(我用的臺達、安川伺服都是24V)就行了啊,你要是不接剎車信號就會過載報警的!這還與你選擇的控制模式有關(速度還是位置),要是光上剎車信號是會自由轉動的啊,小心!


我的意思是直接接24V的話,在使能ON的情況下如果不發脈沖會不會伺服受重力自己落下來啊
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45917 分
在線時間: 1217(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2025-01-18
查看rockey的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-30 11:23
那如果我不一直打開而是跟著驅動信號打開應該是什么思路啊

主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕一区| 另类ts人妖一区二区三区| 国产成人精品日本亚洲专一区| 久久午夜综合久久| 久久亚洲精品永久网站| 黄色三级网站| 国产精品第| 久久久久综合网久久| 国产99网站| 久久一日本道色综合久久| 国产理论最新国产精品视频| 久久怡红院国产精品| 久久综合九色综合网站| 国产欧美一区二区日本加勒比| 麻豆成人在线视频| 免费高清一级欧美片在线观看 | 久久久久久久97| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 国产成人高清视频免费播放| 高清国产一级精品毛片基地| 国产91色综合久久免费分享| 成人午夜视频免费看欧美| 国内自拍视频在线播放| 国产精品99在线观看| 久久精品国产精品亚洲| 精品国产免费观看久久久| 国产嫩草影院精品免费网址| 高清在线精品一区二区| 国产com| 国内自拍成人网在线视频| 精品性久久| 福利视频久久| 国产成人免费| 国产在线播放91| 久青草青综合在线视频| 美女三级网站| 国产精品成人麻豆专区| 国产精品久久福利网站| 国产黄色大全| 成人免费xx| 国产青青在线|