兩臺60W 380V的3相電機,受同一臺變頻器控制,自動時需要兩臺電機同步運行,為了可以調整位置,在手動時需要可以單獨控制。
用圖示的辦法在兩個電機前分別接一個常閉型3相繼電器(3相交流接觸器、3相固態繼電器),自動模式繼電器不動作,手動時當要控制M1時同時讓繼電器2也動作,從而切斷M2的線路。有幾個問題:1.這種用法是否對變頻器有影響
2.繼電器選用哪種較合適,交流接觸器還是普通固態繼電器,還是專用于電機的固態繼電器。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4748 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-07 15:26
當接觸器切換時序不注意時,將導致變頻器損壞。

變頻器上應該有參數可以設定第二臺電機,同時通過變頻器的輸出端子來進行電機的切換,富士變頻器可以參照其手冊說明(其第二套電機參數為A參數,通過E20~E24參數設置輸出端子功能。)

即使變頻器提供相關功能,仍然要依照變頻器停止或者輸出OFF時進行接觸器動作,否則嚴重時可能炸毀變頻器。

Good Luck

主站蜘蛛池模板: 国产精品露脸视频| 黄色影片在线免费观看| 久久久久avav久久久| 国产成人在线视频播放| 免费被网站在线| 久草勉费视频| 九九精品国产兔费观看久久| 久久vs国产综合色大全| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 免费看三极片| 久久久久777777人人人视频| 高清国产在线观看| 免费一级a毛片在线播出| 久久青草影院| 成人黄色毛片| 九九精品久久久久久噜噜中文| 国产中的精品一区的| 国产成人久久精品激情91| 国产大秀视频在线一区二区| 免费看91毛片| 麻豆一级片| 精品国产麻豆免费人成网站| 免费看黄色a级片| 国产在线精品一区二区三区不卡| 久久国产高清字幕中文| 男女国产视频| 国产高清在线精品一区导航| 久久99国产亚洲精品观看 | 东北普通话清晰对白| 久久久久久久免费| 国产99页| 精品久久亚洲| 九九热免费视频| 国产成人综合久久亚洲精品| 国产精品福利影院| 嫩草影院在线观看视频| 国产播放啪视频免费视频| 免费的一级片网站| 国产亚洲片| 久久免费看视频| 免费女人18毛片a级毛片视频|