樓主  發表于: 2009-09-08 23:48
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 精品成人| 国产精品福利久久久久久小说| 国产男女 爽爽爽爽视频| 看国产毛片| 大伊香蕉在线精品不卡视频| 国产无套在线播放| 国产成人aa免费视频| 立即播放免费毛片一级| 激情97| 麻豆儿| 国产亚洲精品美女久久久| 国产精品精品视频| 国产综合日韩伦理| 国产成人性色视频| 国产精品黄| 免费视频xxx| 国内精品综合九九久久精品| 久久精品视频免费| 国产成人精品本亚洲| 成人黄色免费在线观看| 免费特黄一级欧美大片| 久久久高清日本道免费观看| 久草久爱| 国内精品美女久久久久| 国产视频久久| 国产美女精品视频免费观看| 久久免费看视频| 卡通动漫亚洲| 国产精品免费看久久久麻豆| 国产丝袜美腿高跟白浆| 国产精品综合一区二区| 国内精品伊人久久| 黄色片免费看视频| 久久嫩草影院免费看夜色| 国产成人亚洲影视在线| 国产成人亚洲精品影院| 国产香蕉尹人综合在线| 久9热免费精品视频在线观看| 久久爆操| 成年免费看片在线观看| 成人免费视频一区二区三区|